求助,急急急
o_233391
o_233391 Lv.2
2007年04月08日 22:09:49
只看楼主

麦克维尔PEH087冷水机组,老是过热度过高.每次开机1分钟左右就过热度过高停机,都需要几次,才能正常开机. 请问是什么原因,该怎么解决

麦克维尔PEH087冷水机组,老是过热度过高.每次开机1分钟左右就过热度过高停机,都需要几次,才能正常开机.
请问是什么原因,该怎么解决
免费打赏
北冰洋
2007年04月09日 07:55:12
2楼
给你置顶一段时间,希望能有人帮上你。
回复
mdc0402
2007年04月09日 13:31:04
3楼
说的不够清楚,要把压力,温度等相关的参数一块说一下才好分析呀!
回复
mdc0402
2007年04月09日 13:31:53
4楼
什么过热
回复
yushan422
2007年04月09日 14:33:56
5楼
把测量参数说明有一下。
回复
o_233391
2007年04月09日 22:41:58
6楼
谢谢大家,是回气过热度过高
回复
zhg33
2007年04月10日 13:09:05
7楼
过热度=实际T-相应饱和T,回气过热度过高一般是饱和温度过低引起的,目的是防止结冰设定的保护值,一般在2-3度之间,此故障说明你的机组有漏点,查完漏加点氟就好。
回复
nitsu
2007年04月10日 14:09:43
8楼

分析有理!
但楼主的机器为何通过几次启停就可以把机组开起来,并能长时间的正常运行?
建议检查液路电磁阀,在压缩机启动前是不是已提前打开10S左右?
回复
zhg33
2007年04月10日 14:58:54
9楼
他在反复开几次之后,水温逐渐降至设定值,直到机组不再在满负荷下工作,也就是说饱和吸气温度在0度以上时,不再出现过热保护。
回复
o_233391
2007年04月10日 20:33:20
10楼
我去年开机时一般是:冷冻水22度左右,冷却水25左右.我开几次机水温也没太大变化,在20左右.应该不是饱和温度过低引起的吧?不过液路电磁阀我没注意,不过厂家应该设定好的呀,要是它的问题,那应该是泄露了吧.谢谢你们
回复
o_233391
2007年04月10日 20:36:33
11楼
他们的技术人员说是因为油温传热过去,造成的过热度过高.我估计是他们不想告诉我是什么原因,大家分析一下有这个可能性吗?谢谢
回复