我们现在的制冷系统要加装一台排液桶,但是我们的系统是电磁阀控制,没有调节站。请教朋友们给予指点。
我们现在的制冷系统要加装一台排液桶,但是我们的系统是电磁阀控制,没有调节站。请教朋友们给予指点。
12楼
我不那么认为,我的系统自动化成度比较高,人为的因素是最大的问题所在。已经出现在螺杆机组潮车的现象多次。
回复
13楼
将系统图传上来,我帮你加。
回复
14楼
低压循环桶上应该有液位控制器,排液桶的规格选得合适,不会使循环桶液位超高吧,欢迎指导
回复
15楼
像你这样的系统如果热氨冲霜的话是应该加一个排液桶,不过看看你的高贮选的大不大!大的话可以在冲霜前让机器多抽一会,不用加桶就可以,本身你冲霜时氨会蒸发,这样被机器全部抽到高压了,所以只要不热氨冲霜就不用加了
回复
16楼
谢谢指点
回复