【跪求指点】这样有些奇异的结构怎么处理?
欧尼先生
2012年09月20日 10:59:56
只看楼主

此结构算是底部框架+上部门刚,首层层高9米,有两个楼梯,一个货运电梯,一个配电房,卫生间,还带一台10t电动单梁吊车,二层为办公区。建筑平面见上传的图。 这么小的一个东西,居然什么东西都具备了,框架、门刚、吊车、楼梯、电梯、配电房, 我现在的问题是: 1.此结构在计算时,能否直接用STS框架模块建模,然后按门刚进行屋面与墙面的设计? 2.这个结构在布置的时候,有什么特别的地方?比如,首层需要设置柱间支撑吗?柱间支撑设置在第几跨合适呢?

此结构算是底部框架+上部门刚,首层层高9米,有两个楼梯,一个货运电梯,一个配电房,卫生间,还带一台10t电动单梁吊车,二层为办公区。建筑平面见上传的图。
这么小的一个东西,居然什么东西都具备了,框架、门刚、吊车、楼梯、电梯、配电房,
我现在的问题是:
1.此结构在计算时,能否直接用STS框架模块建模,然后按门刚进行屋面与墙面的设计?
2.这个结构在布置的时候,有什么特别的地方?比如,首层需要设置柱间支撑吗?柱间支撑设置在第几跨合适呢?
3.框架梁跨度这么大,还要承受组合楼板的重量,算起来很大怎么办?

如图

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
东来东往007
2012年09月20日 11:07:57
2楼
个人见解如下:
1、这个结构首先不应该算门钢,明明就是一个框架结构,所以呢要执行钢结构设计规范。
2、关于是否需要设置柱间支撑,可以自己考虑。保证结构的位移就OK了。
3、9米跨度本人认为还不算大,但是你的结构体系比较差(位移可能有些不好控制,主要是风荷载作用下)。
回复
tiantian1638
2012年09月20日 11:30:38
3楼
跨度层高都不小,位移估计很难算,截面小不了,最近碰到一个类似的结构样式,我是把中间的部分近似当成是一片一片的刚架,横向用大梁,纵向不用截面很大的梁与之相连,同时刚架部分的左右两侧刚架与左右小框架部分采用支撑加强联系。
这个方案不一定好,也可能很不好,我是没找到太好的解决方法,做门刚有难度,希望lz参考一下,最后的方案也分享下学习学习啊
回复
shadwoman
2012年09月21日 09:43:13
4楼
整个都做混凝土算了,不要搞什么钢屋面了
回复
西方不败
2012年09月21日 09:50:21
5楼
在PKPM 钢框架里面建模 底下部分按钢框架计算,要满足钢结构设计规范;
屋面按门规计算,满足门规要求; satwe 计算时,屋面梁柱要 定义特殊梁,特殊柱
回复
casstine
2012年09月21日 10:47:41
6楼
1.在钢框架模块里面建模,按钢框排架计算,各项指标取钢架构规范限值;墙面、屋面构件单独计算,不参与整体建模。
2.有10t吊车,要设置刚性柱间支撑,柱间支撑不只是在首层设置,根据牛腿标高和你的柱间距设置多层柱间支撑。厂房两端在牛腿标高上面设置上层支撑,具体参见门刚规范4.5.2.
3.屋面按轻钢屋面做,檩条、屋面支撑、系杆、斜拉杆、撑杆什么的都有。
4.对于钢结构来说14m的跨度还是可以的,不算很大。
回复
sophia1061
2012年09月21日 11:53:04
7楼
改为砼框架结构吧
回复
zmz0312
2012年09月21日 12:43:55
8楼
如果想节省钢材
一层按框架 满足钢结构规范
二层用门式刚架 满足门刚规范
用sts里框架模块建模 satwe计算 屋面为坡屋面 风载作用下体型系数需要手改
二层的梁柱在特殊构件里定义为门式钢梁跟门式钢柱
一层如果纵向做框架你可以不加支撑 但你可以加上支撑让一层为无侧移框架这样柱的长细比很容易满足规范要求 如果纵向梁均为铰接必须加支撑 吊车荷载在三维建模里吊车荷载那输入
具体的建模方法你可以上网找找 pkpm里sts用户手册好像也有
如果不想省钢材大点无所谓 你就一层二层横向纵向均做框架
最后建议用国标H型钢 这样就省去了计算高厚比、宽厚比这些东西 会比较省事
回复
samsung01
2012年09月21日 23:37:43
9楼
这个应该超限审查了
回复
灵灵柒
2012年09月23日 09:44:54
10楼
这样的结构,直接用钢框架不就得了,顶上的屋架采用门式钢架就行了。钢框架+门式钢架,很简单的。
回复
zhugenzheng
2012年09月23日 13:35:44
11楼
下部框架结构采用钢结构规范计算,上部采用门式钢架规范计算。
回复