电力电缆的压降及所须多大电缆
zhurab987
Lv.2
2007年04月08日 19:17:52
来自于
输变电工程
+
关注
取消关注
只看楼主
本单位要改造一下输电线路 有300KW的负荷 距离大约230米 想地埋 185的铠装铝芯电缆 可以吗 还有如何计算线路的压降 最好给出公式 谢谢大家 谢
本单位要改造一下输电线路 有300KW的负荷 距离大约230米 想地埋 185的铠装铝芯电缆 可以吗
还有如何计算线路的压降 最好给出公式 谢谢大家 谢
免费打赏
just_yours
2007年04月11日 16:50:23
2楼
不知道你的线路电压等级,查了一下,185截面的三芯铝芯纸绝缘电缆,载流量是270A~310A左右。
电缆比较短,就压降就按Z×I来算好了,Z=R+jX。
如果电缆上十公里,可能就要按分布参数电路考虑,用均匀传输线的公式来算了。
回复
yxx5319
2007年04月12日 20:48:41
3楼
完全可以
回复
pzhli1975
2007年04月23日 18:44:57
4楼
你在哪查的载流量啊