求助]请问大家,电缆桥架中的电缆,是否需要有间隙,如果有是多大?
gougou1578
gougou1578 Lv.2
2004年06月22日 14:56:11
只看楼主

请问大家,电缆桥架中的电缆,是否需要有间隙,如果有是多大? 多谢。


请问大家,电缆桥架中的电缆,是否需要有间隙,如果有是多大? 多谢。


免费打赏
暗夜流星
2004年06月22日 15:10:00
2楼

考虑填充率,无间距要求.

回复
zbyjxp
2004年06月22日 15:15:00
3楼

有电力电缆间10KV及以下平行0.1米,交差0.5米;10KV以上平行0.25米交差0.5米。控制电缆平行无,交差0.5米。不同使用部门的电缆平行、交差都为0.5米。还有好多规定参照GB 50168-92电气装置安装工程电缆线路施工及验首规范。

回复
arthur@dq
2004年06月22日 15:57:00
4楼
无间距要求
回复
大鼻山
2004年06月22日 17:47:00
5楼
2楼对
回复
zhoushu8
2004年06月22日 17:54:00
6楼
考虑间距,那一付桥架只能装2根电缆,只有室外电缆沟里才有间距要求
回复
bigshoes
2004年06月22日 23:38:00
7楼
小心载流量的降低~~~!!!!!
回复
混在电气
2004年06月23日 08:40:00
8楼
在允许的填充率内载流量会降低很多吗?
回复
sdmzq@dq
2004年06月23日 10:05:00
9楼
按照一定尺寸的线槽套资料表格可以容纳多少根导线就可以了。
回复
zzc1198136
2004年06月23日 10:17:00
10楼

好像只有要求填充率的啊

回复
高瞻
2004年06月23日 11:10:00
11楼
以下是引用bigshoes在2004-6-22 23:38:00的发言:
小心载流量的降低~~~!!!!!

这个是应该考虑的.

回复

相关推荐