帮我计算一下电力电缆的压降及所须多大电缆
zhurab987
Lv.2
2007年04月08日 19:10:03
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请大家帮忙算算 250米的距离 用240的铠装铝芯电缆负荷是 4台75的电机 可不可以大约压降是多少配电室出口420V用185的铠装电缆可以吗
请大家帮忙算算
250米的距离
用240的铠装铝芯电缆
负荷是 4台75的电机
可不可以
大约压降是多少
配电室出口420V
用185的铠装电缆可以吗
免费打赏
qiuxiansheng
2007年04月08日 19:47:49
2楼
不够,YJV22 3*240+1*120铠装铜芯电缆载流量约为495A,如果你电机功率因数0.80,电流约570A,如果电机功率因数0.75,电流607A;故铜芯电缆无法负载4台75的电机,如果铝芯电缆载流量更低;电压降约为9伏。建议选用2根YJV22 3*120+1*95的电缆。