建筑物防雷基本知识◆顶豆子喽◆(精品就是精品)
玄黄
玄黄 Lv.8
2004年06月21日 21:59:14
只看楼主

建筑物防雷讲义一、引言雷电是一门古老而有神秘色彩的科学,自从有人类历史以来,各个时期都记录着人们和雷电斗争的历史。自从富兰克林(Benjamin Franklin,1706—1790)研究大气物理建立雷电理论并发明了避雷针以来,人类同雷电的斗争进入了新的领域。富兰克林以后,现代工业化开始发展,尤其是在俄国工程师多勃罗奥里斯基(1862—1919)发明了三相感应电机和变压器实现电能远距离传输;美国发明家贝尔(1847—1922)发明了电话以后,人类很快进入了电气化时代。这个时候雷电的危害从过去的以直击雷击毁地上的人和物为主发展成为以通过导线传播的雷电波为主。经过长期的研究,人们建立起了感应雷和高电压反击的理论,弄清了高电压雷电波在金属导线上的传播规律,并于1890年发明了带串联间隙和熔断器的避雷器。1922年美国西屋电气公司研制成功了炭化硅避雷器,1972年日本日立公司研制成功了配电用无间隙避雷器,防雷科学得到了大的发展,高电压雷电保护技术基本成熟。

建筑物防雷讲义
一、引言
雷电是一门古老而有神秘色彩的科学,自从有人类历史以来,各个时期都记录着人们和雷电斗争的历史。事物总是这样:一种矛盾得到解决,另一种隐含在原来矛盾内部的不被重视的矛盾回跃升成为主要矛盾。20世纪70年代以后,随着世界半导体集成技术的不断发展和完善,新的矛盾产生了。由于半导体集成电路十分脆弱无法耐受过电压和过电流的冲击,使得智能化弱电设备的雷击灾害显著增加。电子计算机网络系统、有线传输通信系统、微波传输通信系统、工业自动化控制系统等等与人类生活关系密切的行业受到了严重的雷害威胁。弱电的雷电保护成为雷电防护行业新的研究领域。
工业化和科技的进步使得各种高层建筑和特殊用途建筑如雨后春笋般的拔地而起,这也为雷电防护提出了大量新的问题。“静电抵抗”、“电磁干扰”、“热岛效应”等等的问题都有待进一步区研究和解决。近十多年来围绕这些问题人们进行了不懈的努力,提出了许多新的防雷理论,研制出一大批新的防雷器件、设备和材料,开发出许多全新的雷电防护技术,但这些理论、技术和设备并为得到很好的推广。因此,增强防雷意识成为全社会关注的问题。我国于1994年颁布了新的《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994,该规范参考了大量国际标准,对原有的规范做了大量的修改,无论从指导思想、技术要求还是技术措施上讲都处在国际领先地位,这也标志着我们国家对雷害的重视。


二、雷电的基本理论


雷电是一种极具破坏力的自然现象,其电压可高达数百万伏,瞬间电流更可高达数十万安培。千百年来,雷电所造成的破坏可谓不计其数。落雷后在雷击中心1.5-2Km范围内都可能产生危险过电压损害线路上的设备。雷电灾害如同暴雨、飓风一样都属于气象(自然)灾害,它与水、旱、刑事犯罪、交通事故统称为影响社会安全和经济发展的六大灾害。
雷电产生于雷暴,而雷暴往往伴随强对流天气而形成,是由大气环流和当地气象因素决定的。雷暴是积雨云中云与云之间或云与地之间产生的放电现象,并伴有火花放电,强大电流通过时,又使空气迅速膨胀产生巨大的响声,即雷电。闪电有枝状、片状、带状、球状,其中枝状最为常见。
雷暴的能量是由太阳辐射能转化的大气不稳定能所供给的。每年进入春季,太阳辐射增强,大气中的不稳定能增加,因雷暴始发于春季,盛夏,太阳辐射强烈,大气不稳定能储存多,雷暴频繁。秋冬以后,太阳辐射减弱,因而雷暴逐渐减少。但由于全球气候变化和大气污染等原因,现在冬季也经常出现雷击现象。据悉,每个闪电的强度可以高达10亿伏,一个中等强度雷暴的功率约有10万千伏,相当于一座小型核电站的输出功率。
一般而言,雷电灾害具有突发性、多样性、复杂性、破坏性和选择性等特点。随着现代化高新技术产业基础——电子技术的迅速发展和广泛运用,雷电灾害跟踪而至,还呈现出新的特点:受灾面大大扩展,特别容易侵入与高新技术最密切的领域,损失和危害程度大大增加。为此国家于1999年颁布了《中华人民共和国气象法》;2000年6月30日又颁布了《防雷减灾管理办法》;这对于减轻包括雷电灾害在内的气象灾害,保障人民生命财产安全,促进经济、社会的可持续发展,将起重要的推动作用。
近年来,随着大量的数据设备和精密仪器应用的范围日益广泛,雷电损害造成的事故有逐年上升的趋势。由于通讯计算机网络精密设备内部结构的高度集中化,使设备耐受过电压、过电流的能力下降,更易遭受雷电破坏。轻者可造成计算机终端和通信设备的接口损坏,使通信中断,大量信息丢失或无法传输;重者使网络主机损坏,导致网络瘫痪,工作无法进行。计算机网络系统易遭受雷击损坏的设备有:MODEM(调制解调器)、ROUTER(路由器)SWITCH(交换机)、HUB、网卡、通信卡、UPS、计算机电源及主板。
在雷电灾害防御方面,纵观人类防雷历史,已有两个多世纪,从建筑物防雷发展到供电防雷、电气和电子设备防雷,现在已进入第四个阶段即现代微电子设备防雷。防雷技术和产品,也随着现代高新技术发展得到显著发展,除传统的避雷针引雷拦截技术外,已拥有

免费打赏
玄黄
2004年06月21日 22:01:00
2楼

(续)
B、防感应雷的措施:
1、对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外皮、钢管等电气设备接地相连。当电缆换为架空线时,应在转移处装设避雷器。避雷器的接地端、电缆金属外皮和绝缘子铁脚等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。
2、低压架空进出线,应在进出线外装设避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气
设备的接地装置上。当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱装设一组避雷器或其他型式的过电压保护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。
3、进出建筑物的架空金属管道,在进出处应就近接到避雷或电气设备的接地装置上或独
自接地,其冲击接地电阻不大于30Ω。
4、建筑物防雷的其它规定:
一、当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时:
1、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
2、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以下时,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上的,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类建筑物部分的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。
3、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物,但对第一、二类建筑物部分的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类加别防雷建筑物的保护措施。当可能遭受直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
二、固定在建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备的线路的防雷要求:
1、无金属外壳或保护网罩的用电设备宜处在接闪器的保护范围内,不宜布置在避雷网之外,并不宜高出避雷网。
2、从配电盘引出的线路宜穿钢管。钢管的一端宜与配电盘外壳相连,另一端与且电设备外壳、保护罩相连,并宜就近与屋顶避雷装置相连。当钢宇航局连接疏结外的绝缘垫层会使其导电不良时宜设跨接线。
4、在配电盘内,宜在开关的电源侧与外壳之间设过电压保护器。


四、雷电防护的新技术


一、激光束引雷装置
激光束通过空气时,如果激光的强度足够,可以使沿光束路径的空气产生电离,从而增加了通道的导电性。以此来定向引导雷电。由于激光束的可控性好,作为主动截雷或引雷的手段是比较理想的。
二、火箭引雷
这是目前人工引雷比较成熟的办法。即用小火箭牵引一条金属丝直接发射到雷云中。但是,由于人工触发的雷击是“催熟”的雷击,记录到的雷电流的幅值都比较低。它目前主要用于雷电参数的研究,用于避雷尚嫌代价太高。
三、水柱引雷
美国海军曾用深水炸弹激起的水柱成功的引发了雷击。按照这个思路,现有人在研究用高压水枪引雷。水柱引雷成本比较低,但是,水柱的射程有限。研究人员正在研究改进喷咀的形状,并采用脉动加压的方法以提高水柱射程。
四、放射性避雷针
在截闪装置端部预先装上有放射性的物质,使空气发生电离从而增加拦截利率。避雷针的供应商称,由于避雷针端部放有钴、镅放射性同位素,避雷针的有效高度大大提高。但实际上,理论分析说明,这类放射性同位素由阿尔法粒子引起的电离的范围只在约数厘米的范围内,故对“增高避雷针高度”毫无意义。实验室中的对比试验表明,相同高度的普通避雷针和放射性避雷针落雷的概率并无显著差异。
五、与构架绝缘的外引接地避雷针
对于高耸的构架或设施(如航天飞机的发射击架、军用天线、微波塔等)的避雷,有的采用独立的避雷针保护。有的直接将避雷针(或截闪的端子)安装在被保护的构架上。为了免除截闪器与被保护物在电气上联结在一起带来的麻烦,用绝缘的构架把截闪器与被保护的构架分隔开。截闪器用多根拉线外引单独接地。
六、排闪器
这是与常规的截闪器思路完全相反的一种避雷装置,即设法将雷击“拒之门外”。法国电力公司的雷纳第实验室发现,如果在长空气间隙中的高压电极下方放置一个大的金属球体,则先导放电经常绕开金属球而对地放电。所谓无源的排雷器,就是想利用这种现象,使被保护端的电场尽可能均匀,以免受雷击。
七、消雷器
制造商介绍它是一种利用自然电场产生电晕电流去中和抑制雷云的发展,使之不能发生对地闪击的装置。如果这种装置的性能可靠,它将从根本上消除雷害。


八、主动式避雷针
据厂家称,这种产品能够随大气电场变化而吸收能量,当存储的能量达到某一程度时便会在避雷针尖放电,尖端周围空气离子化,使避雷针上方形成一条人工的向上的雷电先导,它比自然的向上的雷电通道能更早地与雷云的向下雷电先导接触,形成主放电通道。这样,一方面可以使雷云向该避雷针放电的几率增加,相当于避雷针的保护范围大,或者相当于将避雷针加高。据厂家介绍,由于人工先导的发出,相当于避雷

回复
s9
2004年06月22日 09:19:00
3楼

顶一下

回复
dxsong
2004年06月22日 14:36:00
4楼
我顶
回复
sally
2004年06月24日 09:39:00
5楼
我想看更精彩的!
回复
shanghaiyan@dq
2004年06月27日 22:21:00
6楼
d
回复
luozi8250
2004年07月02日 14:14:00
7楼
回复
gao288
2004年07月07日 17:51:00
8楼
1
回复
du_wen_bo@dq
2004年07月07日 19:38:00
9楼
以前一直没来及看,今天终于看全了,太高深了。我们一般用不着。但是,鲜花一朵。
回复
玄黄
2004年07月17日 15:10:00
10楼
鲜花自己来一朵
回复
hi@dq
2004年07月17日 15:30:00
11楼
辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开