只看楼主

请问:谁用过电动机晃电自起动柜,性能如何,哪个厂家的比较可靠?

请问:谁用过电动机晃电自起动柜,性能如何,哪个厂家的比较可靠?
免费打赏
零点@dq
2004年06月21日 22:02:00
2楼
样本手头有,好不好就不清楚了.直接测母线电压作为起动判据.OK?
<此贴子已经被作者于2004-6-21 22:03:19编辑过>
回复
xzm@dq
2004年06月21日 22:44:00
3楼
现在还有一种叫顺序再起动柜,加上判断进线电流以不超过一定值来顺序起动,比分批的稍好些。但不知使用的效果如何。
回复
零点@dq
2004年06月21日 22:46:00
4楼

我觉得测母线电压是最直接的手段.

顺序再起动和分批再启动有什么区别呢?请教楼上.

回复
xzm@dq
2004年06月21日 22:57:00
5楼

顺序再起动是将电机排列一个顺序,如A、B、C、D等电机,晃电全停时,A先启动,如果进线电流没有超过一定值,B机又启动,电流下降后C机接着启动等等。

分批再启动是将电机分组,如AB是一组,CD是一组;来电时AB同时先起,隔一段时间CD再启。

两种方式都要监测母线电压的,要母线电压达到一定值后才启动再启动功能。

回复
零点@dq
2004年06月21日 23:04:00
6楼
顺序再启动,如果再启动电机很多,那排到后面的电机等待时间太长怎么办?
回复
xzm@dq
2004年06月21日 23:12:00
7楼
不会太长的,因它检测进线的电流,如果小于一定值就会安排电机再启动的。设计院喜欢用它,不用计算启动压降的。
回复
wurongqian
2004年06月23日 04:38:00
8楼
是呀!是呀!楼上说的都对,但我想问有谁用过,那家的用着可靠??
回复
wurongqian
2004年06月23日 16:27:00
9楼
请高手给个信息
回复
wysh
2004年06月23日 16:58:00
10楼
回复
xzm@dq
2004年06月23日 18:52:00
11楼

MRR是单体式自起动装置,使用是很方便,就是太贵了。

我公司使用的分批自起动柜的效果还不借,就是内附的UPS要注意,按UPS的说明书说是免维护,出了问题后到山特的网站看才知道要维护的。

回复