怎样区分防雷等级啊?(三个问题请教)
zhaozg888888
2007年04月06日 23:11:28
来自于防雷减灾
只看楼主

三个问题请教: 1.哪位高手知道如何区分防雷等级啊? 2.开关等级是如何区分的? 3.是不是每级开关都要做接地啊?

三个问题请教:
1.哪位高手知道如何区分防雷等级啊?
2.开关等级是如何区分的?
3.是不是每级开关都要做接地啊?
免费打赏
skyehe
2007年04月07日 13:05:40
2楼
区分防雷等级可参照《民用建筑电气设计规范》P249~258页。
回复
chengruishuidian
2007年04月07日 16:49:14
3楼
第一题好说 。第二题和第三不懂,好像开关不需要接地啊



建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版)

第2.0.1条 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:

一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。

三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。

第2.0.3条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:

一、国家级重点文物保护的建筑物。

二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。

三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子没备的建筑物。

四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

五、具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。

六、具有2区或11区爆炸危险环境的建筑物。

七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。

八、预计雷击次数大于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

九、预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。

第2.0.4条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:

一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。

二、预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于或等于0.06次/a的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。

三、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。

四、预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物。

五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,确定需要防雷的21区、22区、23区火灾危险环境。

六、在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于15d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
回复
thank_you
2007年04月07日 20:05:12
4楼
第一个问题楼上的朋友解答了,这个我也不清楚。回答后面的问题。
开关自身不需要接地,应该是开关两侧的避雷器接地。
回复
zhaozg888888
2007年04月07日 20:23:16
5楼
谢谢楼上各位高手的解答;可我对开关是否要装避雷器还是不很清楚;比如说有的地方二级开关都不装避雷器,而有的地方三级开关还要装.把我搞糊涂了.对这点有没有什么规定之类的啊,哪为有相关资料烦请上传一份啊,学习学习!
回复
ar1118du
2007年04月08日 10:58:12
6楼

你的问题,必须是好好看看 建筑物防雷设计规范GB 50057-94(2000年版) ,也建议你在 防雷减灾 的相关帖子中参与讨论.
我理解你的问题是关于低压电源的(多级)设置浪涌保护器的问题.[避雷器更多的是指高压部分的,低压场合叫浪涌保护器].,请你参考GB 50057-94(2000年版)的第六章 防雷击电磁脉冲,特别是 第四节 对电涌保护器和其它的要求.
对浪涌保护器要做接地(泻放雷电流)和等电位[均压].
GB 50057-94(2000年版)在论坛内很容易搜索到
回复
zhaozg888888
2007年04月08日 12:14:45
7楼
谢谢,楼上的回答!
回复
okwushengyuan
2007年04月08日 12:27:20
8楼
12建筑物防雷
12.1一般规定
12.1.1本章适用于民用建筑物防雷设计,对于有爆炸及火灾危险的建筑物防雷,应按现行的有关规范执行。
12.1.2建筑物防雷设计,应认真调查地质、地貌、气象、环境等条件和雷电活动规律以及被保护物的特点等,因地制宜地采取防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
12.1.3不应采用装有放射性物质的接闪器。
12.1.4新建工程应在设计阶段详细研究防雷装置的形式及其布置,并与有关人员充分协商合作,尽可能利用建筑物金属导体作为防雷装置。
12.1.5按照本规范装设防雷装置后将会防止或极大地减少雷害损失,但不能保证绝对的安全。
12.1.6年平均雷暴日数,需根据当地气象台(站)的资料确定。如有困难时,可参照附录D.1的数据选取。
12.1.7按建筑物的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性及后果,建筑物的防雷分为三级。
12.1.8山地建筑物的防雷,可根据当地雷电活动特点,参照本章有关条文采取防雷措施。
12.2建筑物的防雷分级
12.2.1一级防雷的建筑物
12.2.1.1具有特别重要用途的建筑物。如国家级的会堂、办公建筑、档案馆、大型博展建筑;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通讯枢纽;国宾馆、大型旅游建筑、国际港口客运站等。
12.2.1.2国家级重点文物保护的建筑物和构筑物。
12.2.1.3高度超过100m的建筑物。
12.2.2二级防雷的建筑物
12.2.2.1重要的或人员密集的大型建筑物。如部、省级办公楼;省级会堂、博展、体育、交通、通讯、广播等建筑;以及大型商店、影剧院等。
12.2.2.2省级重点文物保护的建筑物和构筑物。
12.2.2.319层及以上的住宅建筑和高度超过50m的其他民用建筑物。
12.2.2.4省级及以上大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物。
12.2.3三级防雷的建筑物
12.2.3.1当年计算雷击次数大于或等于0.05时(见附录D.2),或通过调查确认需要防雷的建筑物。
12.2.3.2建筑群中最高或位于建筑群边缘高度超过20m的建筑物。
12.2.3.3高度为15m及以上的烟囱、水塔等孤立的建筑物或构筑物,在雷电活动较弱地区(年平均雷暴日不超过15)其高度可为20m及以上。
12.2.3.4历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑物。
12.2.4在确定建筑物防雷分级时,除按上述规定外,在雷电活动频繁地区或强雷区可适当提高建筑物的防雷等级。
回复
zhaozg888888
2007年04月08日 12:38:10
9楼
谁有《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版)的资料啊?急需!学习学习!
回复
akak4747
2007年04月08日 12:49:55
10楼
具体点,行 bu不
回复
zhaozg888888
2007年04月08日 13:04:22
11楼
楼上的好好看看上面我的帖子中的问题,如知道希望不吝赐教!谢谢!