出现三、四层柱配筋大于一、二楼怎么办
donaldtxy
donaldtxy Lv.2
2007年04月06日 21:59:13
来自于广厦结构
只看楼主

我设计的一栋私人住宅,四层框架,1-2层柱截面400*500,三、四层300*400,但经过软件计算后柱的配筋上两层还比下两层大,而且角柱配筋大于中柱。为什么会出现这种现象。怎么解决?

我设计的一栋私人住宅,四层框架,1-2层柱截面400*500,三、四层300*400,但经过软件计算后柱的配筋上两层还比下两层大,而且角柱配筋大于中柱。为什么会出现这种现象。怎么解决?
payea
2007年04月14日 00:01:09
2楼
适当加大三四层柱截面面积 算过
回复
jiayanxiang
2009年04月19日 21:53:31
3楼
想知道为什么吗?我告诉你。
我也懒得说。还是你结构力学知识不够.
结构力学我知道.刚架的顶层弯矩比下面的大。所以柱配筋大,
角柱 是双向偏心受力构件,而且有最小配筋率的要求,所以配筋大,
想问我的话,就给我打电话,我详细告诉你。 0796---8921105
回复
xiaowei331
2010年03月01日 08:44:52
4楼
怎么有人这么能装啊 懂就讲 不懂就别讲 还懒得说 狂晕
回复
snake_weifeng
2010年03月18日 09:56:22
5楼
谁都有初学的时候,确实没有必要这样说话,你要是高手就不用来这里了,我知道的一般高手都不来网易,因为没有什么问题让他们学习的
回复
hajianyu
2010年03月18日 12:49:00
6楼


楼上的能告诉我,高手们都上哪去么?
回复
onlijiang
2013年05月22日 18:56:14
7楼
角柱截面一般不能小于400X400 你把截面变大点 基本能过
回复
txh9136916345
2013年07月15日 10:53:17
8楼
截面减小的不要太多,逐层慢慢减小,这个问题我也遇到过,属正常情况:lol
回复
lyy.002
2013年07月22日 14:02:09
9楼
互相学习,共同进步!!!!!
回复

相关推荐