屋顶避雷网与支持圆钢该如何焊接
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2007年04月06日 21:06:58
来自于工地图片
只看楼主

图中的照片是采用的螺母。我们这里一个区的质检站要求采用这种方式,另外一个区的质检站要求必须直接焊接。听听大家的意见。另外这个房子是03年年底结束的,圆钢锈成这个样子是不是用的不是热镀锌?

图中的照片是采用的螺母。我们这里一个区的质检站要求采用这种方式,另外一个区的质检站要求必须直接焊接。听听大家的意见。另外这个房子是03年年底结束的,圆钢锈成这个样子是不是用的不是热镀锌?

1175865109073.jpg

免费打赏
nhsl
2007年04月06日 21:56:21
2楼
感觉不是镀锌的,就是普通的钢筋
回复
cycsy1971
2007年04月06日 22:33:10
3楼
听质检站的!!一般每1米焊支架,转角触0.5米焊支架,钢筋是镀锌
回复
tnazxc
2007年04月07日 09:29:38
4楼
不应直接焊接,会破坏镀锌层,正确方法是采用热镀锌,采用罗栓加夾子固定。
回复
guolei2002
2007年04月07日 11:31:02
5楼

呵呵,那到不是,但是不是热镀锌就不清楚了,赚的黑心钱
回复
dxjwxe95130
2007年04月07日 20:23:31
6楼
避雷带要用镀锌扁铁或镀锌圆钢,是可以焊接的,圆钢与圆钢搭接要6D的长度,扁钢与扁钢是2B的长度,镀锌层破坏处刷防绣漆
回复
zge-2006
2007年04月08日 09:51:27
7楼
屋顶避雷网的材质要求:一般为扁钢或圆钢,均应为热镀锌。当采用扁钢时,最小截面为48mm2,厚度为4mm;当采用圆钢时,最小直径为8mm。屋顶避雷网与支持圆钢材质一般与避雷带材质相同,相邻之间的支持件距离在1米左右为宜,支持件必须已预埋固定牢固无松动现象,焊接处焊缝应平整,不应有夹渣 咬边 焊瘤等现象,焊接后应及时清除焊渣,并在焊接处刷防锈涂料一遍,涂油性饰面涂料二遍以防锈蚀。
回复
alive.hu
2007年04月08日 17:10:17
8楼
材质感觉是存在问题的
支持7楼
回复
wangtao_1999
2007年04月08日 19:32:52
9楼
我只知道圆钢和圆钢的搭接是6D,扁铁的是2B
回复
uiopacl
2007年04月08日 19:36:49
10楼
生锈了!
如果镀锌也是可以焊的,只是焊接点要再做防锈处理!
支架直线段1米间隔,转变处0.5米间隔!
回复
wzgl123
2007年04月08日 19:53:30
11楼
避雷带要用镀锌扁铁或镀锌圆钢,是可以焊接的,圆钢与圆钢搭接要6D的长度,扁钢与扁钢是2B的长度,镀锌层破坏处刷防绣漆
回复

相关推荐

APP内打开