带互感器三相电度表的这种接法可以吗?
hangengli
hangengli Lv.2
2007年04月06日 18:54:58
来自于变压器
只看楼主

我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。

我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
免费打赏
whb9501
2007年04月07日 11:43:18
2楼
没见过,不知道
回复
hangengli
2007年04月08日 12:39:47
3楼
这种接法很多人没见过,书上没有,但电工说;电力局的人就这样干的,当时考虑可能防窃电,
回复
isonia
2007年04月08日 14:21:54
4楼
电度表接线盒 盖子上面都有注明接线方法的 ,按要求接线就可以吧
回复
chym0822
2007年04月08日 14:51:21
5楼
电度表接线盒 盖子上面都有注明接线方法的 ,按要求接线就可以吧 。
不同型号三相电度表引出端子不同,同意楼上意见。
回复
wxdchgs
2007年04月08日 16:50:21
6楼

正常情况三相三元件电度表的1-3;4-6;7-9分别为电流线圈的入和出端,而1和2;4和5;7和8有小钩连接,为电压线圈的入端,10为电压线圈的共端。习惯接法是K1端各自与对应相的电压联接后,进入表的1、4、7端。而互感器的K2端各自独立地接入对应的3、6、9孔,即二次不接地。你所说的电度表可能是当供电部门表室改、校后的表(内部接线已变动)。优点是接线简单明了。
回复
sunxiaohong66
2007年06月18日 20:05:03
7楼
我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。
这种接线不能正确计量,3、6、9接至k1,10接至N可正确计量,此为三相星型接线,计费用计量装置不应采用。
回复
wxdchgs
2007年06月19日 00:43:04
8楼
“我见过一个电工接的带互感器三相电度表的接法是这样的:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,3,6,9端子接互感器3个K1端子,电度表的10端子接N线,K2端子分别接N线。
这种接法我没见过,能使用,但是不知道有什么优缺点,谢谢大家回答我。”
你看错了。应该是:三相电度表的端子1和(2),4和(5),7和(8)分别连接三相电ABC相线,并分别与CT的K1相连,而K2端则分别与3、6、9、相连(不是和N)。N线接入10端。此种接法如6楼所言“优点是接线简单明了”,不用拆联片。
回复

相关推荐

APP内打开