消防泵可以采用潜水泵吗?
rawotto
rawotto Lv.4
2007年04月06日 15:59:51
只看楼主

我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?

我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。

还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?

免费打赏
ah-wangjun
2007年04月06日 17:21:23
2楼
1、潜水泵需要有消防认证。
2、泵房也需要地下式,自灌吸水
回复
yanglan
2007年04月06日 18:18:32
3楼
有潜水型消防泵的,在新的消防泵标准里面有的

当然你可以采用消防深井泵的,这个标准里面也有的啊

深井泵挺好的,放在水池上面,省地方。
回复
roverpump
2007年04月07日 07:49:00
4楼


我们是做消防泵的,可提供消防深井泵,电动机或柴油机驱动.我们可以给你做一个方案.
上海路华消防器材有限公司
TEL: 021-56032050 FAX: 021-56036733
e-mail: roverpump@online.sh.cn
www.shanghairover.com
回复
rawotto
2007年04月07日 09:21:32
5楼
谢谢,各位!

甲方让我不要操心,嘿嘿!

要我们只要做结构!