兄弟求助: 10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??
兄弟求助:
10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?
如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??
<工业及民用配电设计手册>P200页有个表格,"电力电缆允许的短路电流周期分量有效值"
一般按照0.2秒的耐受电流来选择电缆截面就行了
当然前提是载流量要满足
电缆选择与校验原则:
首先,当然是按装负荷电流选。
其次,需要考虑保护元件与电缆的保护配合关系,即一般应使电缆载流量大于等于本回路中各个保护元件中最小的整定值,以保证在保护元件动作之前电缆不会过热。
另外,必要时可以考虑进行短路状态热稳定校验,见7楼说明。不过一般短路保护配合得合理,热稳定问题不大。
10KV电缆的主要影响因素还是动热稳定
比如我做过项目变压器的进线,1000KVA的,按载流量3X25截面够了,但是根据短路电流
要放到3X95