电缆选型
lbcmail
lbcmail Lv.2
2004年06月21日 11:47:43
只看楼主

兄弟求助: 10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??

兄弟求助:


10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?


如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??

免费打赏
christ888
2004年06月21日 12:03:00
2楼
按满足短路热稳定条件选
回复
sleeper
2004年06月21日 14:24:00
3楼

电流互感器是根据电缆上流过的电流来选择的

电缆主要是根据动热稳定校验

回复
快乐e线牵
2004年06月21日 15:32:00
4楼
顶一下
回复
christ888
2004年06月21日 15:51:00
5楼

楼主的工程是什么性质?如果是一般的民用项目,10kv变压器由电力局供电的话,当地电力局应该有统一规定,不需要自己费心了

回复
zbxingao
2004年06月21日 16:14:00
6楼

俺也不明白,能否给个具体说法?

回复
sleeper
2004年06月21日 20:06:00
7楼

<工业及民用配电设计手册>P200页有个表格,"电力电缆允许的短路电流周期分量有效值"

一般按照0.2秒的耐受电流来选择电缆截面就行了

当然前提是载流量要满足

回复
ihope
2004年06月21日 21:02:00
8楼
顶一下
回复
船长
2004年06月22日 01:42:00
9楼

电缆选择与校验原则:

首先,当然是按装负荷电流选。

其次,需要考虑保护元件与电缆的保护配合关系,即一般应使电缆载流量大于等于本回路中各个保护元件中最小的整定值,以保证在保护元件动作之前电缆不会过热。

另外,必要时可以考虑进行短路状态热稳定校验,见7楼说明。不过一般短路保护配合得合理,热稳定问题不大。

回复
sleeper
2004年06月22日 09:04:00
10楼

10KV电缆的主要影响因素还是动热稳定

比如我做过项目变压器的进线,1000KVA的,按载流量3X25截面够了,但是根据短路电流

要放到3X95

回复
moonlight
2004年06月22日 09:57:00
11楼
主要是热稳定。不过对于10KV/6KV高压电动机比较多的情况,首先要考虑正常工作的 最大电流来选择截面,然后通过热稳定校核。
回复

相关推荐

APP内打开