电缆选型
lbcmail
lbcmail Lv.2
2004年06月21日 11:47:43
只看楼主

兄弟求助: 10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??

兄弟求助:


10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?


如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??

免费打赏
zbyjxp
2004年06月22日 10:19:00
12楼
3*120的就行了反正是大的好,30米不用凯装’要埋地的选凯装,电缆厂家有具体的说明书;互感器主要是变成统一信号出来,量程选大一点好。
回复
bigshoes
2004年06月23日 00:08:00
13楼

载流量选截面,然后进线热稳定校验,满足校验就可以,如果不满足,增大截面,再校验。。。。

还有,如果当地供电局有其他规定的,还有按照规定执行。

回复
chinaren
2004年06月23日 09:45:00
14楼
以下是引用sleeper在2004-6-22 9:04:00的发言:

10KV电缆的主要影响因素还是动热稳定

比如我做过项目变压器的进线,1000KVA的,按载流量3X25截面够了,但是根据短路电流

要放到3X95

回复
zbxingao
2004年06月23日 16:22:00
15楼
热稳定校验的内容是什么?
回复
kaka_best
2007年04月24日 16:39:50
16楼
楼上的问题,没人回答呢!
回复
yx8480
2007年05月29日 11:06:25
17楼
动稳定\热稳定 校验