兄弟求助: 10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??
兄弟求助:
10KV电缆选择按 短路器电流 还是 按电流互感器电流选型?
如:800KVA变压器,630的断路器,75/5的互感器电缆长约30米 求助各位大侠如何选型??
载流量选截面,然后进线热稳定校验,满足校验就可以,如果不满足,增大截面,再校验。。。。
还有,如果当地供电局有其他规定的,还有按照规定执行。
10KV电缆的主要影响因素还是动热稳定
比如我做过项目变压器的进线,1000KVA的,按载流量3X25截面够了,但是根据短路电流
要放到3X95