关于消防管道连接方式的问题?
heiser
heiser Lv.2
2004年08月26日 14:37:07
只看楼主

我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢

我们这的消防主管部门一直强调消防管道不能焊接,我们单位一直照办(以为规范上一定是规定了的)但是最近有个监理反问到为什么不能焊接,规范上没有相关规定啊,我才去翻了一下确实在普通消火栓管道连接上没有规定不能焊接啊。

求教大家,到底能不能焊?最好能给我依据,谢谢
免费打赏
heijindishi
2004年08月26日 14:51:57
2楼
能焊接的,只是关系到二次镀锌,所以一般不用,规范上没有说不能用。
回复
heiser
2004年08月27日 16:59:14
3楼
是啊,规范上没有说不能用,谢谢
回复
zhuang98231
2004年08月28日 10:04:19
4楼
但是规范上消防管道国连接方式没有焊接的连接方式!(二次镀锌一般是用于法兰连接的)
回复
malong_555
2004年08月28日 10:56:10
5楼
现在有一种趋势,以后在消防这一个环节,基本上不采用焊接钢管了.
但是具体焊接钢管到底现在还能不能用,我看很多工程依然还是采用它
回复
zhfman
2006年04月26日 19:21:14
6楼
焊接麻烦啊,要二次镀锌,所以都不焊了。。。。。不成文的规定,镀锌管不焊接。
回复
wangjin-170
2007年12月13日 21:17:16
7楼
大于100也有很多用焊接,用法兰连接,有没有成文规定要多长一个法兰没有??
回复
dongbear
2008年04月23日 15:31:09
8楼
我现在也碰到这个问题,设计是焊接,但是现场提出来用焊接不合适,现在很无措啊,哈哈
回复

相关推荐

APP内打开