【求助】如图电缆沟,怎么计算能放多少电缆?
xfk405687373
2012年09月19日 16:12:13
只看楼主

如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊?(比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ]

如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊?
(比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)


[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
友佑
2012年09月23日 10:42:59
22楼
换句话说:动力电缆在桥架内须预留60%的空间散热 控制电缆在桥架内则须留30%的空间

动力电缆和控制电缆不能同沟敷设

所以直接相加等于110%的说法……
回复
dgshyjm
2012年09月24日 07:41:19
23楼
考虑散热,还是有些空间好些
回复
chjs001
2012年09月24日 08:54:43
24楼
注意到了这个问题以后一定会多加注意
回复
rocklee1234
2012年09月24日 11:31:02
25楼
规范要看懂啊,110%的错误都能出现,控制电缆在上层桥架,大电缆在下层,控制和动力不能一起敷设,规范是最基础的,不能望文生义,还要配合着看
回复
lyco1988
2012年09月24日 11:52:06
26楼



按标准执行是没问题的, 但实际施工并不是会严格执行的, 主要是按照现场情况布线吧
回复
hengheng625
2012年09月24日 14:49:22
27楼
反正我看了7 8个工程,没见过哪个电缆不是堆一起放的。若要严格按照规范,桥架、电缆沟得要做多大啊
回复
tmzx8899
2012年09月25日 12:03:01
28楼
多数都是堆在一起,没办法,线缆太多,但动力和控制还是分开的。
回复
william19988
2012年09月25日 19:06:19
29楼
尽量按照规范做,这是施工人员首先要遵循的标准。
回复
taihangshan001
2012年09月25日 20:38:17
30楼
学习
回复
小指头的幸福
2012年09月26日 10:21:54
31楼
所以现在是加大电缆直径,不过现在规范没有太明确
回复