如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊?(比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ]
如图,这个电缆沟能放多少电缆是怎么计算的?电缆在支架上面是单层还是多层排列啊?
(比如现在全是外径20的电缆,那我的300的架子,是不是只能放15根呀???)
[
本帖最后由 xfk405687373 于 2012-9-19 17:04 编辑 ]
2楼
低压配电设计规范GB 50054—2011
7.6.9 屋内相同电压的电缆并列明敷时,除敷设在托盘、梯架和槽盒内外,电缆之间的净距不应小于35mm,且不应小于电缆外径。1kV及以下电力电缆及控制电缆与1kV以上电力电缆并列明敷时,其净距不应小于150mm。
回复
3楼
读规范较累,理解更是不太容易,个人的想法(从规范上理解的):
不管电缆大小,有条件时不能挤住,应留(散热的)空气对流(水平)空间,空间大小与所放电缆(直径)一样。
当然,电缆太多时,就管不了那么多了,挤在一起的情况多得是!
回复
4楼
如果按照规范的话,电缆在一个支架上面是不是只能单层放置还要有电缆间的间隔?但是看到一些施工图片,就感到全是挤在一起,不够就多堆几层。所以现在很纳闷~
回复
5楼
可以叠放的,没事,基本上都那样!
回复
6楼
看看我的等级。
回复
7楼
如果严格按照规范走,动力电缆占桥架的40%,控制电缆占桥架的70%,但现场通常有很多都是敷设的慢慢的。我记得钢铁企业电力设计手册上有一章提到过,别的供配电第三版,没怎么看,不记得了。
回复
8楼
回复
9楼
不要管什么规范,规范本身就是矛盾的,既然在托盘、梯架和槽盒内可以挨着放,到了开放的架子上反而不可以,这不是扯淡么?
回复
10楼
回复
11楼
现在设计的时候即使考虑到电缆间距和散热空间了,施工的时候还是挤在一起啊!
回复