施岚清《应试指南》2007版请教
coffeeprince
2007年04月05日 21:05:10
只看楼主

一:p8 例1.1.7 楼面活荷载标准值为4KN/m*m,书上第二项工业楼面时,选择的荷载分项系数为1.3。可是规范3.2.5说对标准值大于4的活荷载应取1.3。请问对于4kn该如何选择?个人认为应该为1.4 请指教二:p22 例1.2.5 对于本题 请问楼面梁的从属面积是多少?是不是应该算主梁的从属面积?本题中柱承受的楼面活荷载是不是不考虑屋面的活荷载啊 实际考试中也是这样 不考虑屋面么?三:p90 例2.1.3 作用在柱顶的集中风荷载设计值中有一个(0.2+0.6)x1.089x0.5 个人认为应该是(-0.2+0.6)x1.089x0.5 因为风吸力的水平分力方向是不同的。请指教

一:p8 例1.1.7 楼面活荷载标准值为4KN/m*m,书上第二项工业楼面时,选择的荷载分项系数为1.3。可是规范3.2.5说对标准值大于4的活荷载应取1.3。请问对于4kn该如何选择?个人认为应该为1.4 请指教
二:p22 例1.2.5 对于本题 请问楼面梁的从属面积是多少?是不是应该算主梁的从属面积?本题中柱承受的楼面活荷载是不是不考虑屋面的活荷载啊 实际考试中也是这样 不考虑屋面么?
三:p90 例2.1.3 作用在柱顶的集中风荷载设计值中有一个(0.2+0.6)x1.089x0.5 个人认为应该是(-0.2+0.6)x1.089x0.5 因为风吸力的水平分力方向是不同的。请指教
免费打赏
chengliangjung
2007年04月06日 19:24:00
2楼
一:p8 例1.1.7 楼面活荷载标准值为4KN/m*m,书上第二项工业楼面时,选择的荷载分项系数为1.3。规范3.2.5(2006年版)也说是对工业楼面标准值大于4KN/m2的活荷载应取1.3。
回复
lejx2001
2007年04月07日 10:21:47
3楼
三、06版该处体型系数错标成+0.2,所以是(0.2+0.6)x1.089x0.5
07版对此进行了修正,改成-0.2,但后面的式子(0.2+0.6)x1.089x0.5没有修正
同学,你的修正是正确的。
回复
jajaja1234
2007年04月07日 18:20:19
4楼
一.按规范取1.4,老施这几年都犯这错误。
二.应按框架梁从属面积。不是不考虑屋面荷载,而是你审题没审清楚!
三.结构方面的参考书都有不同程度的错误,以规范为准,相信自己的判断。
回复
coffeeprince
2007年04月08日 12:04:51
5楼
谢谢各位的指教
回复

相关推荐