sc25,sc20,sc32的管子能串几根6类线?
a7b98a
a7b98a Lv.2
2007年04月05日 16:50:06
只看楼主

如题~

如题~
免费打赏
hyjllaj
2007年04月06日 13:22:46
2楼
如果从规范角度说直接查书就可以了,从实际说,我用过的,sc25三到四根,sc20两到三根sc32没用过估计也就是四根。
回复
1710125
2007年04月06日 17:53:27
3楼
什么叫6类线??
回复
ufo_516
2007年04月07日 05:29:42
4楼
超5类线可以达到百兆的传输速度,6类线可以达到千兆的传输性能,材料也不尽相同,当然价格更是相差很大,若网卡支持千兆,交换设备的端口也是千兆的话,6类线就能发挥最大的功效。若没有上述条件,6类线就是浪费。
回复
njzwb
2007年04月07日 16:00:23
5楼
可以通过线的截面面积来算,一般线的总截面积不大于SC管的截面积的40%。
回复
a7b98a
2007年04月08日 10:10:38
6楼
是啊~我这有个图纸上写的sc32的穿6根呢,不知道能不能穿进去`
回复
spirit403
2007年04月10日 10:59:36
7楼
肯定不行,六类线如果不带十字骨架的,25的管子也就穿个3~4尽量不要多,还要考虑到以后的测试问题。
回复
皇城刀哥
2007年04月10日 21:15:55
8楼
请见国家标准建设图集04DX101-1的89页,低压流体输送用焊接钢管(SC) SC20 可以穿非屏蔽六类缆3根,SC25 可以穿非屏蔽六类缆5根,SC32可以10根,你可以在本站搜索一下这个标准,好像是有的,记住是穿非屏蔽的啊!
回复
responsibility
2007年04月12日 17:01:31
9楼

8-11,穿SC32.
回复
皇城刀哥
2007年05月06日 18:40:54
10楼
最好还要考虑管子走的距离和拐几个弯,少穿一点没毛病。多了拉不动了!
回复
zhangx336
2007年05月12日 21:24:26
11楼
超五类非屏蔽八芯双绞线是不是也一样的?
回复