分励脱扣断路器
teayecao
teayecao Lv.5
2012年09月19日 13:41:18
来自于断路器
只看楼主

请问下NSX-160N是分励脱扣断路器么?接控制端口有几个接口?分别是什么接口?控制上一端是什么?是消防主机还是控制模块?之间的关系是? 消防主机————控制模块——————分励脱扣断路器?

请问下NSX-160N是分励脱扣断路器么?
接控制端口有几个接口?
分别是什么接口?
控制上一端是什么?是消防主机还是控制模块?

之间的关系是? 消防主机————控制模块——————分励脱扣断路器?
免费打赏
zigj
2012年09月19日 15:33:28
2楼
严重的概念不清楚
1、分励脱扣器是断路器的一个附件,是控制分闸用的。
2、估计你是想要远程断电,确实断路器是需要加分励脱扣器的。
3、NSX-160N是施耐德的断路器,你好好看看样本,就清楚了。
回复
teayecao
2012年09月19日 17:22:35
3楼
NSX- 不是施耐德的一款带分励脱扣器的断路器么?一体式的?
回复
电工刀
2012年09月19日 17:24:34
4楼
NSX-160N是断路器的型号,其他问题无法回答,因为问题都不清晰.......
回复
teayecao
2012年09月19日 17:30:25
5楼
什么严重概念不清楚
第一:我问的是一体式的分励脱扣断路器 里面包含分励脱扣器
第二:很明显我问的是切断非消防电源,远程消防主机切断断路器
第三:NSX-160N是施耐德的一款内置分励脱扣器的断路器

答非所问 不知道你说什么
回复
刘星星
2012年09月19日 18:16:31
6楼
正确写法 NSX-160N MX+OF
回复
wss8848
2012年09月19日 19:53:46
7楼
NSX-160N +MX
你在型号标注里加上+MX才代表选上了分离脱扣器
分离脱扣器好几种工作电压,DC24V的话,可以用控制模块输出24V电压断开断路器
回复
liuzd
2012年09月22日 12:56:20
8楼
1. 仅NSX-160N不能确定是否为分励脱扣断路器
2. 控制端口有几个接口指的是什么接口
3. 消防主机——控制模块——分励脱扣断路器或消防主机——控制模块——中间继电器——分励脱扣断路器,要看分励脱扣器的线圈电压
回复

相关推荐