关于悬挑架的安全理论的探讨
恒风
恒风 Lv.12
2012年09月19日 11:13:38
来自于建筑施工
只看楼主

大家好,现在工作涉及到部分安全管理工作,本人对悬挑外架不是很熟悉,请教各位专家。有没有规范性的规范要求,现场有没有比较好的图片、或者施工方案等等。

大家好,现在工作涉及到部分安全管理工作,本人对悬挑外架不是很熟悉,请教各位专家。
有没有规范性的规范要求,现场有没有比较好的图片、或者施工方案等等。
免费打赏
fu15917552594
2012年09月19日 19:29:51
2楼
扣件式钢管脚手架安全规范有说到,还有工字钢的要求,卸载钢丝绳,涉及挺多内容的,工字钢和预埋环这些也有相关规定的,看你的方案啦,超过20米就要专家论证,工字钢要高于160,预埋环要圆钢,不可用螺纹钢,拉完卸荷钢丝之后就要塞木方固定,钢丝不能小于直径14还是16的(这个忘了),u型扣间距6d,最后留出不少于14d,要留安全弯,压板放在受力端(长的那端)
回复
fantasymore
2012年09月19日 19:57:19
3楼
我所知道的只有悬挑高度不能超过20米这个了,但是我们项目的都挑了30米了
回复
mikelaoniu
2012年09月19日 21:36:54
4楼
脚手架施工
回复
恒风
2012年09月20日 10:39:12
5楼

谢谢,看来还是很专业。
一般自己设计都不会去超过20米,专家论证麻烦。
工字钢的型号一定大于160?
对于这个预埋圆钢,直径、具体可靠程度有什么要求,比如是否是与边梁主筋焊接,伸入梁内的锚固长度等等;
回复
a13177460517
2012年09月20日 15:43:37
6楼
谢谢,看来还是很专业。
一般自己设计都不会去超过20米,专家论证麻烦。
工字钢的型号一定大于160?
对于这个预埋圆钢,直径、具体可靠程度有什么要求,比如是否是与边梁主筋焊接,伸入梁内的锚固长度等等;
回复
子寓
2012年09月20日 19:11:18
7楼
有专门的规范要求
回复
xiaodong860102
2012年09月21日 10:25:45
8楼
扣件式钢管脚手架安全规范有说到,还有工字钢的要求,卸载钢丝绳,涉及挺多内容的,工字钢和预埋环这些也有相关规定的,看你的方案啦,超过20米就要专家论证,工字钢要高于160,预埋环要圆钢,不可用螺纹钢,拉完卸荷钢丝之后就要塞木方固定,钢丝不能小于直径14还是16的(这个忘了),u型扣间距6d,最后留出不少于14d
回复
jsnjjwy
2012年09月21日 13:45:24
9楼
2楼说的很全面了,钢丝不能小于直径14MM
回复
fxb0126
2012年09月21日 14:08:17
10楼
悬挑脚手架用型钢
3.5.1 悬挑脚手架用型钢的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700
或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。
3.5.2 用于固定型钢悬挑梁的 U 型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准
《钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB235级钢筋的规
定。
型钢悬挑脚手架
6.10.1 一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。
6.10.2 型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设
计确定,钢梁截面高度不应小于 160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢
筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于
16 ㎜(图6.10.2)。
39 40

图6.10.5-3 悬挑钢梁楼面构造
6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应
小于 100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小
于63mm×63mm×6mm。
6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定
位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
6.10.8 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于 120mm。如果楼板的厚
度小于120mm应采取加固措施。
6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合本规范
第6.6.2、6.6.5条的规定。
6.10.11 连墙件设置应符合本规范第6.4节的规定。
6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。

规范有
回复
shiyunjin
2012年09月23日 09:33:23
11楼
学习学习
回复

相关推荐

APP内打开