在平法表标上,只画了示意图,吊筋的下底平直段在主梁底,但并未文字说明,我想问吊筋的垂直高度是该主梁高减去保护层还是次梁高减去保护层呢?
在平法表标上,只画了示意图,吊筋的下底平直段在主梁底,但并未文字说明,我想问吊筋的垂直高度是该主梁高减去保护层还是次梁高减去保护层呢?
2楼
主梁与次梁的保护层仅差25mm 这还是考虑次梁筋是d25的。
如果次梁筋小,那差值就更小了。从受力角度看,以主次梁考虑都没问题的。
见图:由于集中荷载作用于主梁处,如果没有吊筋,就会产生斜截面破坏有可能在该处开裂。
回复
3楼
一般情况下考虑的是主梁减去保护层和主梁钢筋直径就是吊筋高度!!
回复
4楼
肯定是主筋,因为吊筋上部平直部分是在主梁内,跟次梁没关系
回复
5楼
谢谢各位!
回复
6楼
应以主梁高度为准,这一点在以前的钢筋砼构造规范中已经明确.其实,只要对于主次梁交接点处,主梁斜裂缝开展形式清楚,就不难理解了.
回复