交流电流互感器的极性问题
gongwanni
gongwanni Lv.7
2007年04月04日 20:13:03
来自于变压器
只看楼主

交流电流互感器的一二次侧都标明有K1和K2,现在问:1、一次侧K1接电源K2接负载,二次侧是K1接表计的进线端还是K2?2、在电流互感器内,假设一次侧电流从K1流向K2,二次侧是从K1流向K2还是从K2流向K1?

交流电流互感器的一二次侧都标明有K1和K2,现在问:
1、一次侧K1接电源K2接负载,二次侧是K1接表计的进线端还是K2?
2、在电流互感器内,假设一次侧电流从K1流向K2,二次侧是从K1流向K2还是从K2流向K1?
免费打赏
feidankt66
2007年04月04日 21:13:23
2楼
电流互感器一次侧应是L1 L2 二次侧应是K1 K2 我们一般用的是减极性标法,互感器如果L1接电源进 L2接负载 那么CT二次侧K1接仪表的进线端、有些用*端来表示。
回复
whb9501
2007年04月05日 13:02:44
3楼
同意
回复
互感器
2007年04月06日 15:43:07
4楼
在电流互感器内,假设一次侧电流从P1流向P2,二次侧就是从K2流向K1
回复
wxdchgs
2007年04月06日 17:07:16
5楼

答:1、一次侧K1(L1)接电源K2(L2)接负载,二次侧是K1接表计的进线。
2、因为一般都是减极性标法。所以在外电路中,电流是从K1流向K2,而在互感器内部则是从K2流向K1。
回复
gongwanni
2007年04月07日 08:50:49
6楼
各位解释的非常精确,特别是5楼的朋友解释的非常全面,因为很多朋友问到这个问题,所以我觉得有必要请高手们解惑。我代表所有有这个疑惑的朋友表示感谢!