单位进行设备改造,原供电是两台10千伏/400伏315KVA变压器,总电机功率为535KW.两低压进线柜电流分别为280A,300A.现增加电机功率约610KW,采用户外柱上安装方式,需增加几台,多大变压器合适?谢谢!
单位进行设备改造,原供电是两台10千伏/400伏315KVA变压器,总电机功率为535KW.两低压进线柜电流分别为280A,300A.现增加电机功率约610KW,采用户外柱上安装方式,需增加几台,多大变压器合适?谢谢!
2楼
不好意思我不知道
回复
3楼
可换成两台630KVA的就可以了.
回复
4楼
电机的需用系数是多少?或者同时系数?
回复
5楼
需用系数是什么意思?是指电机的利用率吗,正常生产时全部电机都要投入运行
回复
6楼
630×2没有问题
回复
7楼
1x1600KVA足够
回复
8楼
1*1000KVA就够了
回复
9楼
什么生产线?
回复
10楼
看的不是很明白。如果现在的两台变压器的容量带610的负荷是比较大了。如果把功率因数提到0。97左右,同时你的负荷并不是长期同时运行,可以不必要加变压器。每年变压器的基本电费也不是小数啊,现在不是提倡节能吗。
如果总的负荷已达到1145,那就用一个1250的变压器,就可以了。多个小变压器并列运行配载的问题也没法解决啊
回复
11楼
谢谢回复.负荷增加了610kw,共1145kw,原有的变压器保留,增加的变压器采用户外拄上安装,生产时所有负荷全部投入运行.
回复