请教变压器增容问题
mgqdjy
mgqdjy Lv.2
2007年04月04日 20:01:36
来自于变压器
只看楼主

单位进行设备改造,原供电是两台10千伏/400伏315KVA变压器,总电机功率为535KW.两低压进线柜电流分别为280A,300A.现增加电机功率约610KW,采用户外柱上安装方式,需增加几台,多大变压器合适?谢谢!

单位进行设备改造,原供电是两台10千伏/400伏315KVA变压器,总电机功率为535KW.两低压进线柜电流分别为280A,300A.现增加电机功率约610KW,采用户外柱上安装方式,需增加几台,多大变压器合适?谢谢!
免费打赏
changjw
2007年04月04日 20:46:53
2楼
不好意思我不知道
回复
shaofuqiang1958
2007年04月04日 23:49:34
3楼
可换成两台630KVA的就可以了.
回复
jhongsong123
2007年04月05日 07:24:07
4楼
电机的需用系数是多少?或者同时系数?
回复
mgqdjy
2007年04月06日 12:52:02
5楼
需用系数是什么意思?是指电机的利用率吗,正常生产时全部电机都要投入运行
回复
ym810
2007年04月06日 16:39:32
6楼
630×2没有问题
回复
wdl84106@co163
2007年04月07日 11:14:16
7楼
1x1600KVA足够
回复
snoopy_gg
2007年04月30日 10:24:43
8楼
1*1000KVA就够了
回复
jpr0814@co163
2007年04月30日 13:48:31
9楼
什么生产线?
回复
mrlqt
2007年04月30日 19:12:30
10楼
看的不是很明白。如果现在的两台变压器的容量带610的负荷是比较大了。如果把功率因数提到0。97左右,同时你的负荷并不是长期同时运行,可以不必要加变压器。每年变压器的基本电费也不是小数啊,现在不是提倡节能吗。
如果总的负荷已达到1145,那就用一个1250的变压器,就可以了。多个小变压器并列运行配载的问题也没法解决啊
回复
mgqdjy
2007年05月11日 20:18:09
11楼
谢谢回复.负荷增加了610kw,共1145kw,原有的变压器保留,增加的变压器采用户外拄上安装,生产时所有负荷全部投入运行.