跟各位讨论一个问题:滤波装置装于低压侧,出现谐波放大现象,请问是否是谐波倒灌引起?如果是,那么如何解决此类问题?
跟各位讨论一个问题:滤波装置装于低压侧,出现谐波放大现象,请问是否是谐波倒灌引起?如果是,那么如何解决此类问题?
2楼
请高手给出合理的答案,谢谢!
回复
3楼
只是存在谐波放大,没有倒灌的说法。可改变低压侧C的容量,或电感的参数!
回复
4楼
如果你是低压变频器,谐波的方向就是从低压侧流向高压侧。
看你谐波多大,采取相应措施,一般的比如增加阻抗,分散谐波源,严重的采用滤波器,有的要专门设计滤波器。
回复
5楼
应该是电感系数与无功补偿系数不匹配,建议更换电感.
回复
6楼
电抗器和电容匹配不好,导致谐波被放大,建议先仔细分析负荷特性,再重新选择电抗器
回复
7楼
我也遇到这个问题
回复
8楼
希望能提供详细的用电设备信息 主要负荷和所用滤波设备的的信息
在多次谐波同时存在而滤波补偿设备的电抗率选择不正确的情况下会产生谐波放大的情况,
例:系统存在3 5 7次谐波,而在做滤波补偿时选择了6%或7%(14%以下的)电抗率的情况下会放大谐波,因为在6%或7%的滤波环境下,滤波系统对3次谐波是成容性的,故会放大谐波,具体是什么原因需要弄清楚你的补偿环境和所作补偿的情况,一点自己的见解,欢迎讨论
markmean@126.com
回复
9楼
过来顶一下了,学习。
回复
10楼
考虑到7%的电抗对3次谐波的放大,可增加14%的电抗器,需注意偷窃顺序,现投14%的电抗器,后切出14%的电抗器!