有关小高层商住楼的消防问题
deep17
deep17 Lv.3
2007年04月04日 15:04:54
只看楼主

11层的商住楼,单栋的,采用双阀双出口,根据高规7.4.1 室内消防给水管道应布置成环状。那是否要设双立管?假如设双立管的话,还能放在楼梯的休息平台上么?会不会妨碍通行?

11层的商住楼,单栋的,采用双阀双出口,根据高规7.4.1 室内消防给水管道应布置成环状。那是否要设双立管?
假如设双立管的话,还能放在楼梯的休息平台上么?会不会妨碍通行?
免费打赏
jinhui020222205
2007年04月04日 15:41:58
2楼
1、室内消防给水管道应布置成环状与消火栓双立管并无关系;
2、11层商住楼是否可以使用双阀双出口栓?
回复
deep17
2007年04月04日 16:21:24
3楼
设单立管的话不能成环
所以。。。
回复
deep17
2007年04月04日 16:30:43
4楼
附个图片
这么小的地方设两个消火栓?
回复
deep17
2007年04月04日 17:01:18
5楼
之前我做过一个建筑高度31米的商住楼,用了双阀的,消防局批了
但规范是说纯住宅才能这样子做
想不明白~~
回复
jhxinxiu
2007年04月05日 21:31:35
6楼


双阀双出口没错,不用两根立管的,看高规:

7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
回复
胡子渣
2007年04月06日 10:06:46
7楼
楼主的这个消防就设置单立管系统、双阀双出口就可以的了,单立管没法成环的,只有把单立管接在下面的水平环网就可以了。
回复
icebergchao
2007年04月06日 12:54:48
8楼
我觉得LZ首先要弄清楚商住楼的定义,在消防规范中明确指出,商住楼是公建,那么一切规范,我们都套高层公共建筑的规范,而不是应该按照住宅楼的规范来考虑,规范只是说明18层以下的住宅可以设置双栓,并没有说公建也能这样做,所以说如果真是商住楼这种做法是违反消防规范的。
回复
jhxinxiu
2007年04月06日 22:56:57
9楼


规范说住宅,那是指各种住宅,商住楼的住宅部分也是住宅
回复
lytqt
2007年04月07日 11:42:18
10楼
见到成都一家设计院18层纯住宅,设计两根立管,并行布置,各自出单栓.
本人愚见单立管管径放大,接双栓.底部接环网.
回复
deep17
2007年04月16日 10:01:21
11楼
明白了,谢谢大家^_^
回复

相关推荐

APP内打开