中央机组压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算
jmd
jmd Lv.2
2007年04月04日 14:32:46
来自于制冷技术
只看楼主

大家来探讨一下:中央机组压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算问题! 冷冻冷藏压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算问题! 下题: 换热效率0.55 蒸发器冷量28Kw 蒸发温度10 蒸发器入口侧溶液(冷冻水)15度 出口10度 换热溶液质量 流量1.15Kg/S 比热2.5Kj/KgK 换热效率0.6 冷凝器冷量32Kw 冷凝温度48 冷凝器入口70度出口45度 冷凝器入口侧溶液 (冷却水)40度 出口45度 换热溶液质量流量1.2Kg/S 比热2.5Kj/KgK

大家来探讨一下:中央机组压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算问题!

冷冻冷藏压缩机 储液器 汽分 油分 选型计算问题!

下题: 换热效率0.55 蒸发器冷量28Kw 蒸发温度10 蒸发器入口侧溶液(冷冻水)15度 出口10度 换热溶液质量
流量1.15Kg/S 比热2.5Kj/KgK
换热效率0.6 冷凝器冷量32Kw 冷凝温度48 冷凝器入口70度出口45度 冷凝器入口侧溶液
(冷却水)40度 出口45度 换热溶液质量流量1.2Kg/S 比热2.5Kj/KgK
问: R22 双机并联 压缩机选哪家什么型号?储液器 汽分 油分容量各多少L?如何计算?



免费打赏
johnwannafly
2007年04月04日 20:48:04
2楼
没接触过冷藏,你这种在空调里就是水冷冷水了,多数是螺杆机,但是你的冷量仅有10HP,而且要并联,那就只能用两个5Hp压缩机并联了,不过你这个选择很不错,因为两个5hp比一个10hp涡旋机便宜:)5HP涡旋机谷轮、大金和日立都有,日立的是高压腔的。具体型号你一问厂家说5HP就知道了。你的冷冻水进水15出水10,蒸发温度10度可能还做不到,估计满液式可以做到9度就不错了。储液器和气分和油分的容量,要先定了你的两器的大小和形式才能确定。

ps:您这是做课程设计还是什么?比较理论化:)
回复
jmd
2007年04月05日 08:00:13
3楼
是个设计项目,冷却溴化理溶液的,不知道是否可行?
回复

相关推荐