关于断路器开断线路充电电流
chywang007
chywang007 Lv.4
2007年04月04日 11:49:23
来自于断路器
只看楼主

在断路器参数中,有一项是开断线路充电电流的能力,这对应于运行中的哪种情况呢?断路器能开断几十千安的短路电流,为什么断路器开断线路充电电流的值那么低呢?电缆和架空线的充电电流大小不同可以理解,在性质上有何不同呢?断路器开断两者的能力也有很大差别,真令人迷惑啊。请高手解释一下,谢谢。

在断路器参数中,有一项是开断线路充电电流的能力,这对应于运行中的哪种情况呢?
断路器能开断几十千安的短路电流,为什么断路器开断线路充电电流的值那么低呢?
电缆和架空线的充电电流大小不同可以理解,在性质上有何不同呢?断路器开断两者的能力也有很大差别,真令人迷惑啊。
请高手解释一下,谢谢。
免费打赏
chywang007
2007年04月05日 19:27:52
2楼
这个问题太基础了吧,希望高手指点一下。
回复
hkshaochanggen
2007年04月05日 22:20:23
3楼
相当于开断电容,易发生重燃而引起过电压
回复
lyud
2007年06月05日 08:38:34
4楼
只能说近似于开断电容电流,还是有一些差别的。试验室中可以用电容来模拟,所以,也可以这样认为。
主要考虑重燃的问题。
回复