原有生产用 1.27MPa 10T/H 排链式燃煤水管蒸汽锅炉两台,现准备改为采暖锅炉,考虑到换热站的布置有问题,看看有没有改热水锅炉的可行性,请各位专家点评一下改造难度,和改造是否合算?谢谢各位!
原有生产用 1.27MPa 10T/H 排链式燃煤水管蒸汽锅炉两台,现准备改为采暖锅炉,考虑到换热站的布置有问题,看看有没有改热水锅炉的可行性,请各位专家点评一下改造难度,和改造是否合算?
谢谢各位!
12楼
从技术上讲没有问题,进水管,出水管都要改,要加循环泵,原有供热系统是否匹配,投入可能不小,但最好不要改,因为改成烧热水后,锅炉补水量会增加7-8倍,水中的容解氧很容易使烟管腐蚀掉,新锅炉大约4-5年锅炉就不行了,你可以到当地锅检所了解一下,蒸汽锅炉与热水锅炉的寿命.改造后是否合算,你就明白了.我个人认为改造换热站更科学,投资可能大一点,但使用维修成本低.
回复
13楼
多谢多谢!你的意见对我帮助很大!另外也非常感谢你对我另一个帖子的回复!
回复
14楼
如改为热水锅炉,原设备,材料几乎没用了.
回复
15楼
zui hao bie gai
回复