为什么线路接地会烧毁PT
zhangkeqin2334
2007年04月03日 18:46:53
来自于继电保护
只看楼主

在小电流接地系统中,当线路发生接地时为什么会烧毁PT,据说是因为铁磁谐振。哪位大侠能给解释一下!!!谢了!!!!!!

在小电流接地系统中,当线路发生接地时为什么会烧毁PT,据说是因为铁磁谐振。哪位大侠能给解释一下!!!
谢了!!!!!!
免费打赏
xjcjt
2007年10月16日 09:50:46
2楼
期待回答
回复
yaoguizhong213
2007年10月16日 15:41:49
3楼
小电流接地系统中一点接地时,非接地相电压升高。而且由于电容效应,接地点会有接地电流,或者有间歇性接地电弧。该电弧可能造成过电压。次二原因是过电压原因。可能引起PT绝缘损坏烧毁。

一点接地时由于线路电容和线路、PT串联,如果参数正好在PT感抗的谐振点附近,就有可能发生谐振。谐振过电压的倍数是很大的,电容可能烧毁PT。
回复
wuwo9600
2007年11月20日 20:31:16
4楼
从一次设备来说,烧PT的根本原因是过电压造成的过电流。
但也不能忽视二次原因:一是PT开口三角回路看有无短跑现象,特别是端子排处有无N、L间隙不够,再者查电缆绝缘良好,两段母线开口三角的接地方式(正接地、负接地)一样。二是看二次消谐装置是否良好,是否因消谐装置在谐振、接地时的大电流造成PT烧坏。

renhangzh:你好,请教一下,烧坏pt是烧坏的接地相吗。我遇到了一个烧坏接地相的,想咨询一下原因

回复

相关推荐