本人做的一个山东的地暖项目,分集水器之前用的是镀锌钢管,地埋管用PE-RT管,审图意见说山东已淘汰镀锌钢管,请问是否如此,我可以用无缝钢管吗?
本人做的一个山东的地暖项目,分集水器之前用的是镀锌钢管,地埋管用PE-RT管,审图意见说山东已淘汰镀锌钢管,请问是否如此,我可以用无缝钢管吗?
2楼
没有吧。
你是山东那里?
回复
3楼
淘汰镀锌钢管是指的生活用水系统,审图人员不合格。
回复
4楼
采暖共用立管提倡用镀锌钢管的,你也可以咨询山东其它的审图单位。
回复
5楼
采暖可以用镀锌管,无缝钢管也可以,本人感觉用镀锌管丝接比较好。
回复
6楼
山东的申图太教条主义了.
取消是相对于给水镀锌管的,也不是说全部禁止呀.
镀锌总比黑管好吧!
回复
7楼
你遇到的是什么人啊,怎能取消!你们山东做了个地暖在线论坛,可以去看看哪里有人回答你么:http://www.dn88.cn/newbbs.htm