若选用铠装电缆,电缆铠装层可以作为PE线吗?我记得是可以的,但一时找不到依据。请问,可以这样吗?
若选用铠装电缆,电缆铠装层可以作为PE线吗?我记得是可以的,但一时找不到依据。请问,可以这样吗?
2楼
不可以
回复
3楼
不可以
回复
4楼
上楼的,为什么不可以,在10KV的系统里面我见到的剀装全部接地了。
回复
5楼
凯装接地是没有问题的啊,但不能用它当PE线来用。凯装是螺旋缠绕在电缆最外绝缘层内的,它的阻抗肯定很大。接地保护需要良导体,凯装没有这个作用。
回复
6楼
铠装层必须接地,是因为如果有漏电现象发生时,铠可以将泄漏电流倒入大地,pe线的选材及使用另有规范规定
回复
7楼
[引用] 2007-04-04 09:49:28.0 第6楼铠装
对头!按此执行!
回复
8楼
电缆外铠是可以用作PE线的,虽然不推荐这么做,但你不能说它不可以。
依据是GB16895.3-2004《建筑物电气装置 第5-54部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》;其中543.2.1条规定“保证电气连续性的电缆金属护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编制物、同心导体、金属导管可用做保护导体”
回复
9楼
我觉得不可以
回复
10楼
不可以。“保证电气连续性的电缆金属护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编制物、同心导体、金属导管可用做保护导体”,这里的“可用做保护导体”指的是保护导体自身。
回复
11楼
不可以。
以前有人为了省根N线,把三芯电缆的铠装用作N线,结果把单相设备烧了。
一定要按章办事。
回复