若选用铠装电缆,电缆铠装层可以作为PE线吗?我记得是可以的,但一时找不到依据。请问,可以这样吗?
若选用铠装电缆,电缆铠装层可以作为PE线吗?我记得是可以的,但一时找不到依据。请问,可以这样吗?
12楼
不可以,如用铠装做PE线,那就不能可靠的起到保护作用.
回复
13楼
同意这种观点!
回复
14楼
铠装层必须接地,是因为如果有漏电现象发生时,铠可以将泄漏电流倒入大地,pe线的选材及使用另有规范规定
对!顶!!!
保证电气连续性的电缆金属护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编制物、同心导体、金属导管可用做保护导体”,这里的“可用做保护导体”指的是保护导体自身。
对!顶!!!
强烈支持以上2为楼主!
回复
15楼
可以作为一个辅助的接地保护, 辅助的, 这也就是为什么设计中铠装电缆的铠装都是接地的, 但不能说他成了PE线
回复
16楼
绝对不可以。
回复
17楼
铠装必须接地,但不能做PE线,当PE很危险!!!!!
回复
18楼
电缆外铠是可以用作PE线的,虽然不推荐这么做,但你不能说它不可以。
依据是GB16895.3-2004《建筑物电气装置 第5-54部分 电气设备的选择和安装 接地配置、保护导体和保护联结导体》;其中543.2.1条规定“保证电气连续性的电缆金属护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编制物、同心导体、金属导管可用做保护导体”
我觉得是不应该用作保护接地线的.接地线线要重新做.这一条规定是保护电缆本身的.我是这样理解的.
回复
19楼
谢谢
回复
20楼
学习了 还真是没考虑过这个 问题啊 !!!!!!!!!!
回复
21楼
铠装层必须接地,是因为如果有漏电现象发生时,铠可以将泄漏电流倒入大地,pe线的选材及使用另有规范规定
对!顶!!!
保证电气连续性的电缆金属护套、电缆屏蔽层、电缆铠装、金属编制物、同心导体、金属导管可用做保护导体”,这里的“可用做保护导体”指的是保护导体自身。
对!顶!!!
强烈支持以上2为楼主!
回复