沿街商店喷淋如何设?
zzl88
zzl88 Lv.3
2007年04月03日 16:48:48
只看楼主

头大,目前手中有一项目,一片沿街商店,建筑分隔为一间一间的,总建筑面积超过3000m2,新规中8.5.1条规定需要做喷淋,连个修水池的地方都没有,有做过这类沿街商店喷淋的同志吗?有没有简化设计的例子?

头大,目前手中有一项目,一片沿街商店,建筑分隔为一间一间的,总建筑面积超过3000m2,新规中8.5.1条规定需要做喷淋,连个修水池的地方都没有,有做过这类沿街商店喷淋的同志吗?有没有简化设计的例子?
免费打赏
sunyuxiao
2007年04月05日 16:50:24
2楼
建筑分隔为一间一间的,你得先查一下是不是不属于商店,而是属于商业网点,如果属于商业网点就不需要设喷淋了。设轻便消防水龙。
回复
zzl88
2007年04月05日 16:54:51
3楼
商店没错,只是这喷淋实在难做
回复
6483315
2007年04月05日 17:30:17
4楼
水压水量够就没有必要做什么水池朋友.....
回复
胡子渣
2007年04月06日 10:29:32
5楼
不需要设喷淋的,我以前做过,连消火栓都没做过,直接就采用室外消火栓来灭火,后来规范对这一块有了定义,我就在外墙适当距离的设置了消火栓。问题是这里根本就不需要设喷淋啊!你是一间一间的啊!不是大开间的就不必设置了。第8.5.1的条文说明中说了:根据我国当前的条件,本条仅对火灾危险性大、火灾可能导致经济损失大、社会影响大或人员伤亡大的重点场所作了规定。本条规定中有的有具体部位,有的是以建筑物为基础规定的。在执行时,如规定的建筑物中有些部位火灾危险性较小或火灾荷载密度较小时,也可不设。其原则是重点部位、重点场所,重点防护;不同分区,措施可以不同;总体上要能保证整座建筑物的消防安全,特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。你可以好好揣摩一下:在执行时,如规定的建筑物中有些部位火灾危险性较小或火灾荷载密度较小时,也可不设这句,还有:特别要考虑所设置的部位或场所在设置灭火系统后应能防止一个防火分区内的火灾蔓延到另一个防火分区中去。你是一间一间的,火灾到处蔓延的可能性不大,可以不设置的。
回复
icebergchao
2007年04月06日 12:58:56
6楼
提一个建议,可以给你带来很大的方便:
如果是很长一排的商铺拉通,就跟建筑说,在商铺与商铺之间设置几个沉降封,也就是结构上是脱开的,把一长排商铺分割成几块商铺。但是外观看上去还是整体的效果,这样做,就可以避免商铺面积超过规范的3000方,只需要设置消火栓,自动喷淋系统就可以省下来了。规范是不能去违反,但是我们要想办法让建筑去满足规范的要求。
回复
zzl88
2007年04月06日 14:19:33
7楼
做或是不做,谁说了算?
回复
jhxinxiu
2007年04月07日 22:39:01
8楼
我做过这样的,建筑分隔为一间一间的,不用设,如果单间面积没超过200,连室内消火栓都不用

如果一间一间的全打通做了商场,那就要设了,你可以直接用城市管网水源,开两个进水,不用水池
回复
wanan119@co163
2007年04月08日 15:00:18
9楼
有啊,都是地下消防水池和水泵房
回复
icebergchao
2007年04月10日 12:44:41
10楼

这样做的前提是总面积不超过低规和自喷的面积规范,如果总面积超过3000方,你同样要上消火栓自喷系统。
回复

相关推荐