现工地上因永久电和配电箱尚未提供,电梯电缆前端临时装了一只漏电断路器代替,上面表明了几个参数,50mA,100mA,200mA,这几个参数是不是表示这个漏电断路器的保护等级啊?因为拨到50位置时老是跳闸,拨到200时就可以了.我想是因为拨到200时表示漏电电流到200时才跳,这相当于是改变了是它的灵敏度,是这样的吗?
现工地上因永久电和配电箱尚未提供,电梯电缆前端临时装了一只漏电断路器代替,上面表明了几个参数,50mA,100mA,200mA,这几个参数是不是表示这个漏电断路器的保护等级啊?因为拨到50位置时老是跳闸,拨到200时就可以了.我想是因为拨到200时表示漏电电流到200时才跳,这相当于是改变了是它的灵敏度,是这样的吗?
2楼
是的!
回复
3楼
不是灵敏度,而是保护的漏电电流的大小。
回复
4楼
这种做法也增加了人员的危险性
回复
5楼
是漏电电流保护值,
回复
6楼
你那漏电开关应该是为了保证人身安全的吧。
如果是为了防触电危险,那么在出现50mA跳闸的情况,你要做的不是调大漏电保护电流,而应该去解决漏电问题!
回复
7楼
赞同以上的说法》
回复
8楼
上面说得很好!应该先去解决漏电问题。
回复
9楼
如果是对人体进行保护的,那你的那个开关哪个值多不适合.不知道你选用的是什么品牌的开关,我想你那样的场合应该把线路检查一遍,然后换个30MA的漏电开关保护人体.国内厂家的还是使用一些大品牌的比较好,因为你用的也不是很多成本不成问题,建议使用TCL\常熟.国外的使用ABB,霉烂的.
回复