上午第17题,已经告诉是最不利配水横管处的设计压力是0.1MPA,就不能再加富裕水头20KPA,我认为应该是0.58MPA
上午第17题,已经告诉是最不利配水横管处的设计压力是0.1MPA,就不能再加富裕水头20KPA,我认为应该是0.58MPA
2楼
我表示同意楼主意见,而且我的做法和楼主也是一致的。
回复
3楼
最不利点所需水压0.1MPa+沿程局部水损(0.05MPa+0.08MPa)+高程差0.52MPa-市政管能提供的最小水压0.15MPa=0.6MPa,选B
回复
4楼
楼上正解,应该是0.6
回复
5楼
0.6正解,二楼正确
回复