先来一张角码图1.(正面)也就是无法兰风管四角的连接件.
先来一张角码图1.(正面)
也就是无法兰风管四角的连接件.
42楼
haq还不如加厚铁板
回复
43楼
不知道行不行
回复
44楼
这就叫共板法兰,只是做的不好,法兰四角的空隙很大,我刚做的一个工地就是打的硅胶,网上有论文说是漏风率比机械法兰要好很多。整体细看比较粗糙,要看工人敲打的怎么样了。
回复
45楼
不会吧!我觉得用打硅胶的方法毕竟是属于一种被动的方式.还要看工人的责任心.不是吗?
角钢法兰的风管是利用本身的构造进行防漏.应该会比被动的方式好的.我是这么认为的.
回复
46楼
辛苦了,谢谢,
回复
47楼
保温太难搞了 法兰间距密太多
回复
48楼
路过,被知识淹没
回复
49楼
应该也算法兰的一种,我做过的很多都用这种,比较简单,但是密封条必须要贴,硅胶也是必须的,漏光测试也要做,通常都是我自己拿着手电爬进去检查
回复
50楼
请问楼主:共板法兰验收需要哪些资料?
回复
51楼
共板风管用在洁净室应该好点,省去了法兰不说,如果用角铁的话上面的漆容易脱落,而共板风管就不会出现这样的问题,施工质量好了,漏风不会有什么问题的~
回复