白铁皮矩形风管无法兰连接现场图
yklts
yklts Lv.8
2007年04月03日 11:24:32
来自于工地图片
只看楼主

先来一张角码图1.(正面)也就是无法兰风管四角的连接件.

先来一张角码图1.(正面)
也就是无法兰风管四角的连接件.


1175570677702.JPG

免费打赏
yklts
2007年05月08日 19:36:39
52楼
验收还是一样的,按验收规范执行.
资料的话,也是一样.没有什么特别的规定啊.
回复
swear84
2007年05月09日 14:07:46
53楼
本人不喜欢这种连接方式,首先它没有角铁美观,接口处真的看不下去;再一个也没有角铁牢,没有用户喜欢用不牢固的东西。这种方法不是一个有远见的做法!!
回复
yklts
2007年05月09日 21:34:43
54楼
同意楼上意见.
回复
yklts
2007年05月19日 20:46:12
55楼
关于无法兰连接的好坏,还想多说几句.
最近工地上的风管做得差不多了.上去看了一下,发现还是出现了我所担心的情况.
拍了下来,大家看看.
回复
yklts
2007年05月19日 20:53:28
56楼
用手机拍的,200万像素.还可以吧.至少能看清楚.
上图中的角码已弯曲变形,造成风管的边角处被撕裂.露出这么大的洞.
这其实就是强度不足所造成的.
因在工程施工中,各种情况都有可能发生,不可能完全地避免安装过程中各种临时荷载过大的可能.这就对风管的强度提出了更高的要求.
回复
yklts
2007年05月19日 20:55:06
57楼
还有一张,差不多的.
角码处的孔洞过大,增大的漏风的可能.
回复
wenzhengbo198413
2007年05月23日 15:49:23
58楼
请教一个问题:
防排烟系统(共板法兰):法兰间垫片可以采用哪些材料?能否用像塑的?
回复
yklts
2007年05月23日 16:55:58
59楼
按规范要求防排烟系统的垫片必须为不燃材料.
工程上一般常用石棉绳.绝对不能用橡塑的,橡塑是难燃的,你若有钱采购好的话,可能是B1级的,若便宜的话,可能是B2级的也不一定.而且肉眼很难区别开来.
回复
zhengshg1979
2007年05月24日 14:41:06
60楼
如果风管的厚度在验收规范的基础上加厚一些,估计就不会出现这种撕裂的情况了
回复
tommy1770
2007年05月24日 21:33:22
61楼
无法兰风管,也叫共板法兰 但是没有做过! 不知道难做吗·?
回复

相关推荐

APP内打开