电动机就地补偿柜送电后电流过大,请各位高手帮忙分析一下。图形及谐波测量见附件

电动机就地补偿柜送电后电流过大,请各位高手帮忙分析一下。
图形及谐波测量见附件
免费打赏
kanghoulai
2007年04月05日 14:12:04
12楼
说说你的电动机是电压等级,额定电流,功率,要不怎么分析,凭空想像吗?
回复
longshui0123
2009年12月10日 20:13:32
13楼
建议你去看看第一篇内容.`````
回复
sctvcdx
2009年12月11日 22:23:51
14楼
1.可能是过补偿,产生电压过高而过流;
2.电容只能一个个投入,不可大容量投切;
3.检查你的电容和电机有没有产生谐振;
回复
dfhk
2009年12月12日 10:55:29
15楼
电动机的就地补偿量与电动机的励磁电流有很大的关系,不可超越;补偿器最好分成几组自动补偿。