电动机就地补偿柜送电后电流过大,请各位高手帮忙分析一下。图形及谐波测量见附件
电动机就地补偿柜送电后电流过大,请各位高手帮忙分析一下。
图形及谐波测量见附件
2楼
请问,你的电动机是电压等级,额定电流,功率, ,我什么看不见你的附件?
回复
3楼
是不是过补偿了,导致电压生高
回复
4楼
请大家去输电变电看全帖,我弄不好图片.不好意思啊
回复
5楼
可能是补偿容量过大造成的?
回复
6楼
补偿没问题的,补偿后的功率因数约0。93
回复
7楼
我把附件弄过来了,大家看看
回复
8楼
附件看不到!你用的是自动补偿屏?
回复
9楼
根据补偿原理,唯一的可能性就是补偿过了.而且是极其的过才会出现这样的情况.你可以用相位表测一下或计算一下看看.
回复
10楼
我想是补偿的过多了!我以前遇到这样的情况不知道可否帮助你,我厂电容器柜内电容接触器有机组粘连造成该电容柜电流较高,后检查电容器良好,更换接触器后正常!!
回复
11楼
我看了你的图好象电抗器用的是10KV的,可是查不到你写的这种型号。再一个我觉得你的电动机功率一定比较大,因此电容一定也比较大,一下子投入电流肯定会大,最好先启动电动机后再分组投电容
回复