对于电热膜电地暖的局部过热问题,不少电热膜生产企业和经销商常常采取规避的做法,即在电热膜电地暖用户使用说明书中要求用户在使用期间不要用落地的家具、不要在地板上长期放置传热效果差的物品等。这样,一旦因局部过热导致不良后果,也可归罪为用户使用不当所致。但是作为电地暖企业,从电热膜电地暖系统本身的技术上解决局部过热才是最根本的解决办法。 电热膜地暖系统局部过热主要与单位面积的发热体功率、电地暖铺设结构、发热体电热问题,转换中的辐射热所占比例有关。在电热膜电地暖系统上做好过热保护安全措施,防患于未然,北京新宇阳公司已经总结出了一套成熟的理论和经验。该公司借鉴日本的经验和标准、结合他们在国内的施工工艺,在大量实验的基础上制定了一套电地暖过热保护系统标准和实施办法。
理论及具体措施如下:一、发热体辐射热比例与产品本身的性能有关,辐射热占比越大,热穿透能力越强,造成局部过热的可能性越小。二、电热膜电地暖结构,分为耐热木地板下直接铺设电热膜和“表面装饰层(耐热木地板或复合木地板、瓷砖、传热较好的地毯等)+水泥砂浆结合层电热膜”两种结构形式,电热膜下通常为挤塑式聚苯乙烯保温板,简称挤塑板。电热膜上覆层的结构不同,传热效果即蓄热量不同,各层间的温度梯度也不同,造成局部过热的条件也就不同,上覆层综合导热系数越大越不容易产生局部过热。三、发热体功率大小决定着单位时间产生的热量,单位面积功率越大,产生的热量越多,相同结构即传热条件下产生局部过热的可能性就越大。
因此,局部过热是上述三个基本条件的关联函数,是相互影响和制约的。从防止局部过热的角度考虑,我们在为不同用户进行电热膜电地暖系统设计时,在给定建筑物空间面积、维护结构、温度要求并保证电热膜基本铺设比例等边界条件下,生产适宜的单位面积电热膜功率,以及对应的过热保护系统。同时对于普通民用住宅有一个基本的通用标准,特殊用途特殊加工和设置过热保护系统。
因此,和其他电地暖企业一样,在给用户的使用说明书中新宇阳也要求他们的用户不要在地板上放置如棉被等不易传热的物品,但是如果用户在使用中不小心放置了不易传热的物品,也不会因局部过热造成损害。因为如果放置的物品面比较小,基于上述过热保护设置的条件,不会发生局部过热现象。当物品面积较大时,过热点周围达到设置的最高允许温度后,过热保护系统启动,发热体断路停止工作。在撤除覆盖在地板上的物品、当发热体表面温度降低到安全范围后发热体重新自动启动。
另外,新宇阳电地暖系统采用的铺设方式与其他厂家不同,该公司每个房间每条电热膜均为并联连接,电源线直接在接线盒汇总,一旦发生局部过热,不工作的往往只是过热点上的1条~2条电热膜,其他发热体照常工作,作为维持室内温度基本不会影响供热效果。
事实上,电地暖系统发生着火的案例不在少数,电视台也曾经报道过。但是,据笔者考察真正把电地暖局部过热问题作为系统的安全问题加以考虑并在工程中实施的还为数不多。有的虽然声称有过热保护,但仅仅是通过连接温控器的一个控制点实现过热保护,显然仅仅一个点是远远不够的,远离信号点的其他地方同样可能产生局部过热,所以必须根据上述函数关系确认控制点数。也有的在每条发热体的电源线一端加上一个过热保护,这显然也是不够的。