关于水地暖、电地暖的分析比较
stkt29890
stkt29890 Lv.7
2015年08月27日 12:50:51
来自于中央空调
只看楼主

  1、系统安装:  水暖系统:湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序,安装难度高,系统维护、调试成本高。100m2需4人5天(管道2天,锅炉2天,调试1天)。安装复杂,盘管+温控器+分水器。干式地暖施工非常简单,包括干式地暖模块、分集水器、锅炉三部分工序,地暖施工就像铺地垫宝一样,非常简单,100平方干式地暖2人一天就完工,第二天就可以铺地板或地砖。  发热电缆:安装简便,盘线+温控器。100 m2需4人2天。

   1、系统安装:
  水暖系统:湿式地暖安装涉及保温层、地暖盘管、豆石水泥回填、分集水器、锅炉五大部分工序,安装难度高,系统维护、调试成本高。  水暖系统:预热时间3小时以上,地面达到均匀匀至少4小时以上,冷热点温差10℃。发热电缆:预热时间2-3小时,均热时间4小时左右,冷热点温差10℃
  水暖系统:由于水管内温度55℃以上,因此地面混凝土厚度在3cm以下会开裂,必须加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。
  发热电缆:电缆线温度在65℃以上,地面混凝土厚度至少5cm,并需加装钢丝网,至少增加30元/ m2的水泥成本。
   3、层高影响:
  水暖系统:保温层2cm+盘管2cm+混凝土层5cm=9cm发热电缆:保温层2cm+混凝土层5cm=7cm干式地暖:干式地暖模块3.5cm=3.5cm
  水暖系统:尽管天然气热值高于电,但由于锅炉本身的热损耗极大,因此水暖的实际使用能耗很高。经验数值:100 m2每月1800元以上(含生活热水)。但是水暖可以与太阳能或空气能结合,是国家支持的节能采暖方式。如果与地源热泵系统结合,则运行费用比传统空调还要低。
  发热电缆:电能耗高,发热电缆所固有的线损率很难低于20%,加上系统的损耗和为防止开裂所加厚的混凝土层吸收的热量,其使用中实际电-热转换率很难高于70%.经验数值:100 m2房间每月1500元以上(上海地区实例)。
   4、系统寿命:
  水暖系统:地下盘管50年,铜质分集水器10~15年,锅炉整体寿命10-15年。
  发热电缆:地下发热电缆30-50年10年之内电缆外护套层有老化现象,热损增高温控器3-8年(国产、进口)。
免费打赏

相关推荐

APP内打开