还是变频器
baobaoff
baobaoff Lv.2
2007年04月02日 18:29:57
来自于工地图片
只看楼主

问一下启动和停止都是变频启动,下面的MC是为了转换电机用的,这样做有什么不合理的地方?

问一下启动和停止都是变频启动,下面的MC是为了转换电机用的,这样做有什么不合理的地方?

1175509797164.jpg

免费打赏
sumlee2069
2007年04月03日 12:35:34
2楼
每次转换电机需手动切换,有些麻烦,不过可以用,一台电机作为备用电机.
回复
zhanglinjilin
2007年04月06日 18:29:36
3楼
K1和K2的切换,必须在变频器停止工作后进行。可以通过变频器的输出端子完成。
回复
会飞的海豚
2007年04月27日 11:30:22
4楼
错了,启动时可以用变频器一拖二、三,运行时一台变频器只能带一台电机,变频器是电机启动与调速用的,你的图接法有问题。大家探讨。