高压线绕电机启动问题
eaglexuliang
2007年04月02日 18:12:26
只看楼主

高压线绕电机一般启动方式为转子绕组加装频敏电阻启动,请问各位在启动柜中能不能加装电抗器以便减小其起动电流?

高压线绕电机一般启动方式为转子绕组加装频敏电阻启动,请问各位在启动柜中能不能加装电抗器以便减小其起动电流?
免费打赏
ssdhgu
2007年04月02日 21:50:46
2楼
不能,高压绕线式电机在刚启动时,转子相对于定子感生电流的频率大,根据XL=COL知,频敏电阻器产生的阻抗很大,从而使感应电流小,启动力矩大.当转子转速越来越高时,转子相对于定子的感应电流频率越来越小,频敏电阻器的阻抗也变小,从而实现电机的全速运行.但电抗器似乎没有这个功能.
回复
mawenfu1504
2007年04月12日 00:46:12
3楼
我建议用液体电阻启动
回复
blchwei
2007年04月19日 14:15:56
4楼
还是用液体电阻起动器好,和频敏起动器比可以说基本不用维修,而频敏走起动器会烧线圈。
回复
wang.yun2010
2007年04月22日 19:48:19
5楼
不行
回复
zhangzhengbin740
2007年04月23日 21:28:53
6楼
进行改造,用高压变频调速装置,我们正在改
回复
whhqf
2007年05月02日 21:57:16
7楼
用液体电阻好,我们现在就用的液体电阻,比用频敏启动的电流小1倍多。如1250千瓦6000伏电机用频敏启动电流是400多安,而液体电阻启动只有190安左右
回复
konghaiming621
2007年05月03日 17:06:57
8楼
采用液体电阻起动,起动电流在1.3倍定子电流以内,起动平滑无冲击,价格低,免维护
回复
tsphy123
2007年10月16日 10:47:51
9楼
哪位有关于高压电机频敏启动的控制方案能否上传一下
回复