一路10KV电源进线,YJV22-8.7/15-3*400 LXZK2 @120 100/5,VD4-12/630-31.5,AS12-600/5/5各表示什么意思?谢谢。高压电源进线是否是先经过高压柜,在从高压柜出来,进变压器,再进低压配电柜?如果是两路高压进线,那么所谓的连锁是什么意思?
一路10KV电源进线,YJV22-8.7/15-3*400 LXZK2 @120 100/5,VD4-12/630-31.5,AS12-600/5/5各表示什么意思?谢谢。高压电源进线是否是先经过高压柜,在从高压柜出来,进变压器,再进低压配电柜?如果是两路高压进线,那么所谓的连锁是什么意思?
2楼
YJ表示交联聚乙烯绝缘,V表示聚氯乙烯内护套,22表示双钢带铠装,聚乙烯外护套.8.7/15表示相电压为8.7KV,线电压为15KV.3*400表示3芯,导线截面为400.LXZK2为高压电流互感器.100:5的.VD4-12为高压断路器,31.5KA为最大分断电流,是应先从高压柜,进变压器,再进低压柜,联锁是两路高压不能同时进入高压柜,防止短路.
回复
3楼
感谢楼上的大哥,联锁是否指的是两路高压进线不能进入同一高压柜,分别应进入不同的高压进线柜,谢谢。
回复
4楼
两路高压进线当然应该进不同的高压柜,我理解的连锁是指两路高压进线的进线开关和中间的母联开关配两锁三匙,避免并列运行。
回复
5楼
错了,是三锁两匙 。嘿嘿
回复
6楼
老大,能否具体解释下什么是三锁两匙.
回复