电抗器的电感值是怎么算出来的?
bolide77
bolide77 Lv.3
2007年04月02日 16:33:25
来自于变压器
只看楼主

设计了一套电容器无功补偿兼滤波的柜子 在选电抗器的时候发现了一个问题电容器单台容量38kvar 额压 450v 电容器角接 询问电抗器厂家 给了一个LKSG146/0.283的型号 146是额定电流 0.283是电感值 6%的电抗器 不知道他的电感值是怎么算出来的???我的算法是 6%Q=w*l*i*i 但是l不是0.283 是不是星接角接还要转化一下啊??请各位高手帮帮忙!~~~~~~~~~

设计了一套电容器无功补偿兼滤波的柜子 在选电抗器的时候发现了一个问题
电容器单台容量38kvar 额压 450v 电容器角接 询问电抗器厂家 给了一个LKSG146/0.283的型号 146是额定电流 0.283是电感值 6%的电抗器 不知道他的电感值是怎么算出来的???
我的算法是
6%Q=w*l*i*i 但是l不是0.283 是不是星接角接还要转化一下啊??
请各位高手帮帮忙!~~~~~~~~~
免费打赏

相关推荐

APP内打开