总设备容量870KW,如何选择进线总开关和进线电缆
fengzhili
Lv.2
2007年04月02日 15:52:06
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
算出来总设备容量是870KW,我取需求系数0.6,算出电流是934.0A,我现在选总开关是NS-1250H,电缆选4(ZR-YJV-4*240)。可以吗?
算出来总设备容量是870KW,我取需求系数0.6,算出电流是934.0A,我现在选总开关是NS-1250H,电缆选4(ZR-YJV-4*240)。可以吗?
免费打赏
wind61610
2007年04月02日 16:46:48
2楼
这样选太大了吧?有可能不能施工!
是不是可以考虑分两路送电?这只是我的看法!
回复
rencom886@co163
2007年04月02日 20:55:12
3楼
为什么不能分四路呢,还有六路呢,只要你做的干线保护能与上级保护配合好
埋地敷设吗?用ZR的?地下还着火啊
回复
kkndsjk
2007年04月02日 22:25:05
4楼
个人觉得就近设一台变压器比较好
回复