upvc管材做接触氧化池曝气管
影族游侠
2012年09月18日 10:20:52
只看楼主

upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好

upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?
我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是
1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好
2、DN200这么大的管也是胶水连接,能连接得好吗?
3、曝气采用的是底层曝气,池深5米,这样的连接方式能达到像安装公司说的保用10年的程度吗?(按我自己的工作经验来说,像这种池底曝气一曝气是连续不断的,二是气体温度比较高,会不断软化侵蚀胶水,三曝气会有震动,胶水连接的位置会容易脱开,所以的话像这样连接的话能用个一两年已经不错了)
请有做过这方面或有这方面经历的高人指点指点!!
不胜感激
免费打赏
曝气软管之父
2013年02月07日 20:15:46
12楼
UPVC管做的曝气器,属于穿孔管曝气器,如果材料是国标,安装没有问题,再加上运气好,使用时不堵塞,的确可以使用8-10年。
UPVC管的确是用UPVC专用胶水粘接的,没有其他连接方法。
楼主说的热熔连接,那是用PP材料拉制的管材。
一般穿孔管的使用寿命,有多种因素会影响它;
1、曝气时的颤动,会引起接头部位的疲劳断裂。
2、装置不是连续运转,开开停停是会造成曝气管内部的堵塞。
3、如果偷工减料,购买了非标的或回料制作的管材,该管材的老化速度还是蛮快的,用不了几年就会老化断裂。
这种类型的曝气器,一般用于调节池,起个搅拌作用,还凑合。
用于曝气池,氧利用率非常低,能耗很大。
不知楼主的污水装置是不是临时的,或者是应付上边检查而搞得的。否则不会为了节省资金,而使用穿孔管(其他类型的曝气器如;中、微孔膜片式曝气器价格都比较较贵)。
让我感到奇怪的是,穿孔管因为能耗较大,需要经常检修,在国内已经很少有人使用,而楼主还在选用它!
如果选用,也是应该用在调节池,起个简单的搅拌作用,而不应该用在曝气池。
要知道;曝气池是整个污水装置的关键,它的运行好坏,将直接影响到出水的效果。
回复
z13545830963
2013年02月26日 10:08:39
13楼
楼上高人解答
回复
tianma2002
2013年03月04日 19:45:07
14楼
楼上高人解答的不错,学习了
回复
oscarly
2013年03月07日 09:24:39
15楼
楼上正解~~不过楼主只说是用UPVC管做曝气管~~如果是装有曝气头的就不存在氧利用率低的问题了~~而且一般这样做曝气管~都会在末端加一条排淤管的~~在管道堵塞时排淤~~其实水下UPVC材质的曝气管我以前公司做了很多了~~应该没什么问题的~~用个三四年肯定没问题的~然后就看人品了~~水上就不能用了~~因为温度高~水下用用可以~~
回复
无无畏
2013年03月07日 15:21:30
16楼
1、用胶水连接pvc管是没什么问题的,但是要求胶水要与管材匹配,象联塑的管材用南亚的胶水来粘接就不行!另外,施工时胶水一定要涂刷均匀!

2、用PVC管或ABS管做曝气管时,只能设置在水中,如果裸露在空气中,一年的寿命都没有!在水中用十年也达不到,至少你的管码都已经腐蚀了!
回复
zqw1385375
2013年03月08日 10:41:21
17楼
用pvc-u管做曝气用,震动肯定比较大,多加几个弹性接头,如果在水下断了肯定是没法维修。
回复
sunxinchuan
2013年03月12日 16:23:09
18楼
楼主担心的很对,主要是风机出来的气体温度很高,时间长了会开胶。
能耗也是一个大问题。
回复
高傲的孤独
2013年03月13日 08:43:22
19楼
UPVC 管道连接宜采用承插式粘接连接、承插式弹性橡胶密封圈柔性连接和过渡性连接。不宜用热风焊1. 公称外径dn<=63mm。时,宜采用承插式粘接连接2.公称外径dn> 63mm时,宜采用承插式弹性橡胶密封圈柔性连接。3. 对下列情况,宜采用下列过渡性连接方式a. 硬聚氯乙烯给水管与公称直径dn > 100mm其他金属管材的连接、与法兰式阀门等管道附件的连接,宜采用法兰连接;b. 管道与卫生器具配件、丝扣式阀门等管道附件的连接,宜采用内嵌铜丝接头的注塑管件或在管口用不锈钢圈加固的注塑管件丝扣连接
回复
xugexuanqin
2013年03月14日 11:16:54
20楼
:)说的有道理 哈哈 厉害
回复
曝气软管之父
2013年03月25日 14:45:02
21楼
顶一个!大家继续议论一下。
回复