求助--高手清指教(急!)
quxuchao
quxuchao Lv.2
2007年04月02日 13:25:14
只看楼主

现有一18层高层住宅,两单元,一梯四户,地下有两层地下室。问题如下:1.要求楼梯照明灯采用电子延时开关控制,火灾时强制点亮。 如何强制点亮?是否必须选用白炽灯?2.楼梯灯,弱点设备,备用插座采用集中蓄电池作备用电源,连续供电时间不应小于30min。蓄电池容量怎么估算?山东常用型号?如何接线?3.在地下一层设配电室,尺寸应该多大?里面应该放置何种设备?如何摆放?4.电气竖井内强弱电分开与共用时的尺寸分别是多少阿?

现有一18层高层住宅,两单元,一梯四户,地下有两层地下室。

问题如下:
1.要求楼梯照明灯采用电子延时开关控制,火灾时强制点亮。 如何强制点亮?是否必须选用白炽灯?
2.楼梯灯,弱点设备,备用插座采用集中蓄电池作备用电源,连续供电时间不应小于30min。蓄电池容量怎么估算?山东常用型号?如何接线?
3.在地下一层设配电室,尺寸应该多大?里面应该放置何种设备?如何摆放?
4.电气竖井内强弱电分开与共用时的尺寸分别是多少阿?
5.山东济南电缆桥架的常用型号,厂家及尺寸是多少阿?

谢谢,谢谢,谢谢了阿~~~!
免费打赏
chj-635579
2007年04月05日 11:11:29
2楼
如果火灾时强制点亮的话,应该在附近设火灾自动报警系统。楼梯照明灯不是必须选用白炽灯。这看设计方和甲方的具体要求。
第三个问题,配电室的尺寸多大,你应该看你在配电室放多少设备,能够满足你放设备的空间就可以了,如何摆放这也是你自己设计规划。配电室一般都放配电柜什么的其他的也放不了阿。强电和弱电的机柜最好不要放在同一房间,避免干扰。
第四个问题竖井内高压、低压和应急电源的电气线路,相互之间应保持0.3米及以上距离或采取隔离措施。并且在高压线路应设明显标志。强电和弱电有条件时应分别设置在不同竖井内。如受条件限制必须合用时,强电与弱电应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱点的干扰
回复
chj-635579
2007年04月05日 11:12:02
3楼
2007年04月05日 11:12:27
4楼
2007年04月05日 11:12:59
5楼
2007年04月05日 11:13:22
6楼
2007年04月05日 11:14:08
7楼
2007年04月05日 11:56:01
8楼
第二个问题,根据用电负荷电流的大小就能算出电瓶的安时(AH)数,选择蓄电池时其数值应大一些
回复
cycsy1971
2007年04月08日 23:13:13
9楼
1.楼梯照明灯应2路供电,一路公共供电另一路消防应急供电
2.山东统一牌
回复
menghao1688
2007年11月19日 10:33:44
10楼
好东西方